Ivan_frank
Всем привет.
Хотелось бы спросить знающих людей, ибо система с чиллер-воздухоохладитель (приточная установка) попадается мне в первый раз,
как правильно составить принципиальную схему под систему "моноблочный чиллер с воздушным охлаждением - воздухоохладитель в приточный установке
на пропиленгликоле 40%? (Схему прикрепляю)
Конкретно интересует момент, если у чиллера имеется два низконапорных насоса, можно ли использовать в системе только их (без гидромодуля), если они без частотного регулирования,
и нужно ли к ним подключать реле протока?

А также не совсем понятен вопрос с подпиткой замкнутого контура на пропиленгликоле. Нужна ли она с закрытой системой на пропиленгликоле, делается ли она трубопроводной водой,
если вся система стоит снаружи здания, не замерзнет ли трубопровод с подпиткой и если подпитывать систему с пропиленгликолем водой, то мы уменьшим концентрацию пропиленгликоля,
что может разморозить систему.
Амиго
Бак аккумулятор нужен.
Запитка теплоносителем нужна. Не водопроводом.
Вапще надо смореть какой чиллер. Насосы в чиллере это значит гидромодуль. Надо смореть что там есть.
Ivan_frank
Чиллер NKA 130-2A, техничку прикрепляю, на всякий.
Посмотрел, мощность по каталогу отличается от требуемой по проекту всего на 8%, т.к. все вынесено на кровлю рядом с приточкой, то трасса минимальна,
по гидравлическому расчету характеристик насосов должно хватить

На вопрос про реле протока ответил производитель, оно установлено на заводе. Думаю, в таком случае, встроенных насосов должно хватить.
Прошу уточнить что нужно убрать/добавить в схему обвязки.
Flow
Тоже заканчиваю проект с NKA. В системе пропиленгликоль.

В моем проекте бак-аккумулятор оказался не нужен, т.к. объема воды в системе более чем достаточно, см инструкцию.
А вот расширительный бак потребовался, штатного недостаточно.

Неприятным сюрпризом оказался минимальный расход воды через ХМ, который почти такой же, как и номинальный, поэтом в контуре потребителя решили сделать дополнительный перепускной балансировочный клапан, между подачей и обкаткой, чтобы обеспечить требуемый расход воды через ХМ.

А вот с нососами вышло какое-то непонимание. Трасса тоже маленькая, всего 100 кПа, а производитель предлагает только штатный насос 2С, который дает напор более 300 кПа, а вот насосы 2В и 2А отказывается поставлять, говорит они слишком слабые, якобы потому что пропилен гликоль в системе. Хотя по кривым характеристик насосов в инструкции - 2А самое то.

По вашей обвязке - предохранительный клапан не ставил, т.к. он вроде бы есть в составе ХМ, как и реле протока. Ну и байпас обычно делают на один два диаметра меньше основных труб, но это дело вкуса. Персональные манометры на фильтре подпитки Ду25 - конечно здорово, но возможно слишком богато, конечно хуже не будет. Фильтр 4 можно развернуть (отзеркалить). Если вибровставки/компенсаторы будут на улице - выбирайте морозостойкие, так же как и другую арматуру (задвижки) расположенную зимой на улице.

И еще - у вас подпитка же гликолем - значит бак нужен для сбора и приготовления гликоля и из него подпитка ручным или электрическим насосом.
kosmos440o
Реле протока обязательно. Трёхходовой на приточке ставить на разделение потоков, чтобы при закрытом клапане хладоноситель возвращался в чиллер. Подпитку и всю обвязку лучше автоматизировать и вывести на комп хозяину, тогда шансов убить меньше, и меньше время простоя.
Ivan_frank
Спасибо, стало чуть понятнее.
Ivan_frank
Посмотрите пожалуйста, будет работать такая схема?
(Бак аккумулятор и предохранительный клапан оказались в комплекте с моноблоком, причем бак - чуть больше, чем требуется на проектируемую сеть)
jota
Калорифер венткамеры не может быть без узла регулирования температуры. Если он есть, то расход через калорифер будет непостоянный, а зависеть от требуемой мощности для поддержания заданной температуры и тогда вся гидравлика ваша сыпется.... Надо развязывать гидравлику чиллера и калорифера....
Ivan_frank
Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?
GreyBrain
Цитата(Ivan_frank @ 24.6.2022, 10:09) *
Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?

Если вам нравится их менеджерский подход считайте так. Под словами "гидравлика посыпется" значит что при прямом присоединении рекуператора к тепло-холодоносителю без узла регулирования, выходящий воздух не будет обеспечивать требуемых параметров
Skaramush
Цитата(GreyBrain @ 24.6.2022, 11:44) *
при прямом присоединении рекуператора к тепло-холодоносителю

Добрый день.
А можно пояснение по подчёркнутому, это как?
jota
Цитата(Ivan_frank @ 24.6.2022, 9:09) *
Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?

Узел регулирования будет менять расход на подключении к системе чиллера и тем самым менять расход в чиллере. Буфер последовательно - расход не меняет. Как выход, буфер параллельно. Тогда будет выполняться функция гидравлического разделения контуров.
SSA
Цитата(Ivan_frank @ 23.6.2022, 18:17) *
Посмотрите пожалуйста, будет работать такая схема?
(Бак аккумулятор и предохранительный клапан оказались в комплекте с моноблоком, причем бак - чуть больше, чем требуется на проектируемую сеть)


А Вы не путаете бак-аккумулятор с расширительным баком?

Цитата(Flow @ 16.6.2022, 22:49) *
В моем проекте бак-аккумулятор оказался не нужен, т.к. объема воды в системе более чем достаточно, см инструкцию.
Неприятным сюрпризом оказался минимальный расход воды через ХМ, который почти такой же, как и номинальный, поэтом в контуре потребителя решили сделать дополнительный перепускной балансировочный клапан, между подачей и обкаткой, чтобы обеспечить требуемый расход воды через ХМ.

Новаторский подход к проектированию.