Имеется комбинированная горелка WGL30 с менеджером W-FM 25 / 230 В и датчиком пламени FLW 10 IR V 2.1 . В количестве трех штук на одной линии. Когда работали на дизельном топливе особых проблем не было. Как перешли на газ все проблемы и появились. Датчики пламени категорически отказываются видеть пламя. Ни о какой режимной наладке и речи нет. Вся настройка сводится к тому что пытаешься подогнать частоту мерцания и цвет пламени который устроит фотодатчик. Причем этого хватает не на долго. Решил заняться этой проблемой конкретно и прошу совета. Может кто то сталкивался. Сам вижу несколько решений проблемы:
1 - перейти на контрольный электрод . Тут сразу вопрос смогу ли я изменить настройки менеджера, увидит он его?
2 - как то модернизировать, имеющийся фотодатчик. Как я понимаю менеджер считывает частоту мерцания определенного свечения пламени?
3 - перейти на другой тип датчика пламени. В мануале в графе "тип датчика пламени" есть "коммутационный вход Х3:14". не означает ли он сухой контакт с какого то датчика пламени? и опять же упираюсь во вход в настройки менеджера.
Прошу вашего совета, Просто надоело раз три-четыре дня производить подгонку параметров с простоем линии