Полная версия этой страницы:
Расстояния в тепловом пункте
Незнайка
22.2.2007, 10:34
Просветите, палста. Какие должны быть расстояния между арматурой в ТП-шке. С счётчиком всё понятно, а как быть со всякими кранами, манометрами, регуляторами давлениев. Есть ли какие-то ограничения (больше-меньше)?
Для регуляторов давления смотрите паспорт конкретного изготовителя, они про это пишут, т.к. действительно есть определенные правила на этот счет.
Цитата(Незнайка @ Feb 22 2007, 10:34 )
Просветите, палста. Какие должны быть расстояния между арматурой в ТП-шке. С счётчиком всё понятно, а как быть со всякими кранами, манометрами, регуляторами давлениев. Есть ли какие-то ограничения (больше-меньше)?
СП 41-101-95 регламентирует только расстояния между смежными трубопроводами. Расстояния между арматурой, КИП и счетчиками скорей всего определяются гидравликой.
Незнайка
22.2.2007, 13:31
Цитата(gilepp @ Feb 22 2007, 13:04 )
Для регуляторов давления смотрите паспорт конкретного изготовителя, они про это пишут, т.к. действительно есть определенные правила на этот счет.
Я ставлю регуляторы Данфосс, посмотрел по их каталогу - вроде нигде про расстояния не говорится. А в остальном с каким идти шагом? Какой отступ от фланца до фланца? Я просто своими гребёнками размахался на 6 с гаком метров, а стенка, на которую вешаюсь - 5,7.
Почитайте ПБ по технологическим трубопроводам, там была одна картинка и куча пояснений.
А вообще, следует руководиться логикой и соображениями удобства монтажа и эксплуатации. Посмотрите на блочные теплопункты, там все напутано, как в джунглях.
Цитата
Я ставлю регуляторы Данфосс, посмотрел по их каталогу - вроде нигде про расстояния не говорится.
То, что там про это не говорится, не означает, что этого нет у остальных и это не важно, может они не считают это существенным или их клапаны не нуждаются в прямых свободных участках, не знаю...
Но привожу примеры от Саутер и Армстронг вложенными картинками.
Гость_Дмитрий
25.2.2007, 15:13
Я принимаю в теплоцентре между сварными швами 80-100 мм. Можно и поменьше если места не хватает. Но не менее 50 мм (к сожалению не помню где это регламентированно). И все это при условии что нет рекомендаций к длинне прямых участков до и после арматуры(регулирующей). Как например для балансировочников Баллорекс. У них обычно это в паспорте прописывается.
Незнайка
27.2.2007, 15:44
Цитата(Гость_Дмитрий @ Feb 25 2007, 15:13 )
между сварными швами 80-100 мм. Можно и поменьше если места не хватает. Но не менее 50 мм.
Вот. Уже что-то. Спасибо. Ато леплю абы как, но всё-таки надо хотя бы отдалённо соответствовать званию выпускника ТГВ.
Виталий А
4.3.2007, 19:47
На картинке показан клапан с функцией измерения расхода. Об этом нетрудно догадаться - обратите внимание на 2 кружочка на картинке. Так что к прямым участкам требования, как к расходомеру, должны быть определенные минимальные длины прямых участков до и после в зависимости от того, что стоит до и после. У вас показан частный случай. когда до и после труба поворачивает, это вызывает у воды определенное возмущение, которое и влияют на точность измерения. Чтобы уложиться в заданные пределы точности измерений и нужны эти длины. Если бы этих поворотов не было то и
расстояния были бы другие, те стояла бы арматура, переходы и тд. Фирма на картинке показала самый тяжелый случай максимального возмущения воды от такой жизни - т.е. на все случаи с гарантией. Когда вы едете на машине зигзагами к цели, вы тоже возмущаетесь несовершенством мира на каждом повороте и возможно даже и нецензурно.
Что касается расстояний между арматурой и врезками (Т образными) примерно одинаковых диаметров, то придерживайтесь правила в 1,5 диаметра между сварными стыками (или хотя бы 1д в крайних случаях). Это правило вас не подведет.
При врезке штуцеров , манометров, спускников и воздушников в середину, но и влево и вправо по диаметру или о,75, можете уменьшить и еще при невозможности, но надо учитывать давление и параметры среды - а в целом все эти нормы раскиданы по снипам и руководствам по сварке. На газопроводах свои требования. на паропроводе или теплосети другие, поэтому применяйте ву
правило когда вам тяжело найти нужный регламентирующий документ.
С уважением, ВА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.