Добрый день.


Имею блок управления daikin ekeqfcbav3 и наружный блок ERQ250A7W1B (используется в приточной системе).
На блоке управления с помощью пульта BRC1E53C7 выбран регулятор W, управление происходит с ПЛК Wago.

Запрос на холод (релейный вход блока управления) замкнут всегда (возможно это неправильно), что я наблюдаю при команде (0-10В) увеличение производительности нет никакой реакции до 4в. при 4 вольтах нужно ждать еще минуты 4 для включения компрессора наружного блока. хотя из инструкции следует что первый режим должен включиться уже при ~2.5В..

Из этой темы и инструкции которая прикреплена к одному из сообщений я понял, что данные параметры можно настроить в mod 51. но у меня с пульта данный мод недоступен.

Возможно в той теме рассматривается другой блок и на новых моделях все уже по-другому. прошу совета в данной теме.