Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пенное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
KILDIN
Имеется производственное шестиэтажное здание высотой 30м, где обращаются ГЖ и ЛВЖ. Перекрытия трех этажей выполнены из бетона (т.е сплошные перекрытия). На остальных трех этажах перекрытия представляют собой решетчатые стальные настилы с ячейкой, примерно, 4х4см. Проектировщики на каждом этаже заложили дренчерную систему пожаротушения пеной низкой кратности (дренчерные оросители с расстоянием между ними 3м). Имеет ли смысл на этажах, где решетчатые полы (площадки) делать пожаротушение? Или достаточно только на трех этажах с бетонными полами, т.к. ГЖ и ЛВЖ (в случае аварии, утечки) с четвертого по шестой этаж будет собираться на третьем этаже. С третьего и четвертого этажа до шестого проходят пара технологических аппаратов и труб с ГЖ и ЛВЖ сквозь проемы. Первые три этажа имеют площадь около 800м2, остальные три – 150м2
BTS
Объект определённо требует СТУ, если для данного типа производства не существует какого-то определённого норматива(или нельзя применить что-то по аналогии).В СТУ должна быть указана кратность применяемой пены и, возможно, рекомендуемый для данного случая тип пенообразователя.
KILDIN
Добрый день! (Забыл поздороваться).
А если пока не рассматривать СТУ, то как можно было бы расположить дренчерные оросители по этажам согласно нашим нормам, учитывая, что высота расположения распределительного трубопровода для АУП-Д не регламентирована (п.6.3.2 СП 485)?
BTS
Цитата(KILDIN @ 13.7.2022, 14:34) *
Добрый день! (Забыл поздороваться).
А если пока не рассматривать СТУ, то как можно было бы расположить дренчерные оросители по этажам согласно нашим нормам, учитывая, что высота расположения распределительного трубопровода для АУП-Д не регламентирована (п.6.3.2 СП 485)?

Сначала определяется тип установки и применяемая кратность пены(СТУ или применимый нормативный документ,если таковой сыщется), а уже потом с учётом конструкции здания,технологии и смежных коммуникаций расставляются оросители и разводятся трубопроводы. IMHO,скорее всего под решётчатыми перекрытиями с ячейкой 40*40мм будет прописана установка оросителей или пеногенераторов; если потребуется пена средней кратности- то на 99%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.