Получили технические условия на ливневку с отпиской, что в связи с отсутствием существующей городской ливневой канализации необходимо выполнить водопоглощающие устройства. По расчету согласно рекомендациям НИИ ВОДГЕО получил объем дождевого стока 600 м3. Вопрос - реально на такой объем устройство поглощающего колодца (колодища) и где можно посмотреть методику расчета?
картинок масса в поисковике
Угде посмотреть: уавнение Дюпуи наизнанку. В справочнике Киселева или любом учебнике по гидрогеологии.
Единственное: с радиусом влияния надо будет определяться. У вас же есть 3 суток по Водгео, чтобы проглотить сток. Поэтому R наверное придется считать через уровнепроводность и время работы (неустановившейся фильтрация) .
Короче по исходникам геологии надо смотреть.
коэффициент фильтрации 10-20 м/сут. В СП 32 для фильтрующих колодцев есть ограничение 2 метра в диаметре и глубиной 2,5 м. То есть насколько я понимаю нельзя сделать бетонный бассейн без дня 5х6, глубиной метра 4. Смотрю сейчас в сторону подземного поля фильтрации, но смущает уже переход на пропускную способность труб - л/сут на погонный метр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.