Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возник такой вопрос, при расчете системы дымоудаления из коридора многоквартирного жилого дома какое помещение принимается как горящее? Целая квартира или конкретная комната в квартире? Просто раз мы считаем коридор смежным с горящим помещением, то в таком случае необходимо принимать прихожую в квартире? Или же считать квартиру как единое горящее помещение?
Заранее благодарен за ответ)
По нормам межкомнатные перегородки не огнестойкие, двери между помещениями квартиры обычные или вообще отсутствуют. Т.о. нет преград по распространению пожара в квартире - смежной для межквартирного коридора является вся квартира. Тем более, что пожар намного чаще возникает на кухне или в комнате с неисправными бытовыми электроприборами или неосторожным курением. Поэтому в Справочнике СИТИС-СПН-1 указаны пожарные нагрузки для квартир разной площади, а не для отдельных помещений квартир. В справочнике градация только по площади квартир - до 100 м2 или более 100 м2.