Цитата(Comandor_Gnom @ 28.7.2022, 14:23)

Добрый день, проблема в том, что расстояние от здания до подпорки 5 метров. Уже запроектирована ливневая канализация, которая отступает от здания на 3.28м от стены здания до оси трубы, так же предусмотрены колодцы с диаметром 1,5 метра, стенка колодца от стены здания отходит на 3,95м. от здания. Вопрос как уместить в расстоянии 5м Ливневку, Бытовку с диаметром 150 и Водопровод с диаметром 300
В каналах.
http://clickpilot.ru/canaliz.php?wr=51
или по п.16.110. СП 31.13330.2012 .
То что годится для просадочных грунтов I типа тем более годится для не просадочных.
Цитата
16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности
расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м, в грунтовых условиях II типа по просадочности - согласно таблице 33.
Прим.
3 При невозможности соблюдения указанных в таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы.
4 При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.