Цитата(denver 22 @ 16.8.2022, 9:10)

Будьте аккуратнее с советами.
СП 485, п.6.1.21 "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты."
Некоторые Водоканалы во времена СП 5 действительно требовали ставить электрозадвижки на вводах. Незаконно. Да, приходилось делать отдельную линию с водомером.
Сейчас их можно посылать... в СП 485.
нда, сомнительный пунктик... правда следует его полностью цитировать или указывать, что цитата не с начала, а не давать ссылку и цитату только части текста. если прочитать сначала, то вроде как авторы имели ввиду ручные задвижки. нету определения "вводной трубопровод" в сп 485, так что я условно могу трактовать это как некий участок до насоса.
ну а формулировка "нормально открыты" подразумевает, что при пожаре они должны закрыться?

для примера
3.68. Сигнальный клапан: нормально закрытое запорное устройство ... меняет "положение" на "открытое" при пожаре.
вполне законно и сейчас водоканалы могут и будут требовать задвижку с электроприводом или счетчик на полный расход на основании сп30, в котором после всех редакции остались однозначные формулировки по обводным линиям и задвижкам с электроприводами.