Подскажите, есть здания морозильного склада. Технолог заложил со стороны въезда на склад лоток протяженностью около 40м. Он планируется для отвода воды от размораживания склада и мойки полов и машин. Отвод воды от лотка планируется в приемный накопитель. Лоток расположен в неотапливаемом помещении. Как правильно отвести воду от лотка в накопитель (планирую через трап в конце лотка) и нужно ли вентилировать эту систему, если накопитель с вентиляционным стояком. Может есть подобные схемы.
greydemon13
На конце лотка ставьте пескоуловитель, через него и выводите в накопитель (у ACO есть такие). Накопитель вентилируйте.