Fontoran
Добрый день, уважаемые профессионалы.
При согласовании проекта с ТСО. от их представителя возникло требование, указать переход с полипропиленовой трубы на сталь.
По схеме: Участок полипропиленовой трубы - фланцевый кран - стальная труба.
Возле труб прописаны диаметры и материал, но представитель ПТО требует показать переход, а его как токового нет. В условных обозначениях ничего подобного не нашел.
Vano
Треугольником на схеме всегда показывали переходы.
ИОВ
Цитата(Vano @ 26.8.2022, 16:16) *
Треугольником на схеме всегда показывали переходы.

Треугольником показывают переход на другой диаметр.
А у ТСа нет вообще такого перехода. У него фланцевый кран является границей для трубопроводов из разных материалов. С одной стороны крана подключены стальные трубы, с другой полипропиленовые.
Vano
Ну пускай придумает - с одной стороны отрезок (фланец) с другой стороны треугольник.
Не запрещается же себе придумывать условные обозначения.
Fontoran
Цитата(Vano @ 26.8.2022, 19:37) *
Ну пускай придумает - с одной стороны отрезок (фланец) с другой стороны треугольник.
Не запрещается же себе придумывать условные обозначения.

Ну, треугольник это все равно обозначение изменения диаметра. Думаю с двух сторон крана отобразить фланцевое соединение.

Просто хотел убедиться, что таких соединений не бывает.
Vano
По памяти - перепроверьте.
Вы можете любые условные обозначения вводить.
Только укажите их или на листе ОД или на схемах - тут тоже нужно перепроверить.
В вашем случае я бы фланцы с обеих сторон крана.
Дал бы на схеме условное обозначение.
инж323
Цитата(Fontoran @ 26.8.2022, 20:06) *
Ну, треугольник это все равно обозначение изменения диаметра. Думаю с двух сторон крана отобразить фланцевое соединение.

Просто хотел убедиться, что таких соединений не бывает.

так у вас до крана труба обозначена как один диаметр по стали и ГОСТу, а другой стороны пластик с своим диаметрои и ГОСТом. Можно и выделить как "узел А" и разрисовать его крупней тут же на этом листе с всеми обозначениями.
А согласователь из ТСО вас к тому и подводит, что вот видите , не предусмотрено таких соединений, а вы такое в проекте предусматриваете, ну и как на такое глаза закрывать?