Цитата(327 @ 30.8.2022, 13:01)

Скачайте cool selector. Это оттуда.
Если сами будете собирать машину, это одно, если заводской готовности, то набор элементов автоматики на усмотрение производителя соответственно.
Помимо данфоса есть алко, ранко (они не всегда точные), и проч.
Есть картриджные релюшки кстати.
По выбору хладагента кстати тоже вопрос. Если думать на перспективу. И, соответственно, обращай внимание на максимальный диапазон давлений. Это важно при выборе как арматуры, так и узлов с автоматикой.
Обычно схема управления строилась на базе контроллера управления с настраиваемым в меню диффом. А реле только для защиты при аварийных ситуациях. (чаще картриджного типа).
Cool select предлагает KPU 16W
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНо по паспорту почему то там 108 psig это получается те же 7,5 бар.
Фреон R410A, на новые 452, пока не пересчитывает я на VZH044 собираю, а новые фреоны с 117 модели где то, выбора особого и нет получается, хотя по хорошему должно работать и на новых фреонах, но пока они официально это не прописывают.
Реле хотел да для защиты поставить, можно заменить его на ASK 32R получается, но надо тогда через контроллер заводить, в принципе это возможно, просто думал сделать проще.
Посмотрел алко/ранко, там те же 7 бар.
Цитата(olg2004 @ 30.8.2022, 13:13)

путаете конденсацию и кипение
в чиллере +1 градус С на 410 фреоне 7,2 бара кипение
если ниже то алярма.
но там обычно уставка 3-4 стоит
Да прошу прощения. Кипение получилось 939600 Па температура +5,3, конденсация 2470000 Па температура 41. Вот я и хотел уставку +3 сделать, а реле под эти параметры и нет получается.
Температуру кипения смотрел вот тут
https://domxoloda.ru/the-temperature/ +3 градуса 7,7 бар, по этой таблице
https://freons.xyz/freon-r410a-harakteristiki/ +3 это 8,8 бар
Вот черновик расчёта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла