Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выпадает конденсат на жалюзи внутреннего блока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Альфа-Центавр
Приветствую.
Такая проблема: Есть мультисплит Daikin (модель неизвестна - шильдик выгорел на солнце). К нему подключено три внутренника. На одном из внутренников выпадает роса на пластиковых элементах на выходе воздуха из блока - жалюзи, боковины, крепления жалюзи. Выпадает по всей поверхности, не только из какого-то одного места. Выпадает довольно обильно. На других блоках такого нет.
Из поддона не течёт. Поддон не треснутый.
Если знает кто, что это может быть и как это поборогть, подскажите, а?
Спасибо.
Ashihara
Цитата(Альфа-Центавр @ 30.8.2022, 16:39) *
Если знает кто, что это может быть и как это поборогть, подскажите, а?


Это роса. Чтобы побороть, нужно понять, что произошло. И почему.
cpt
Может быть фильтр забился расход уменьшился и воздух переохлаждается?
Альфа-Центавр
Да, это роса.
А что произошло? Ничего не происходило. Просто стало так. Само.
Хозяин говорит, всё раньше нормально было, а теперь стало так.
На выходе из блока температура воздуха - +16 градусов. Точки росы вроде не должно достигать. Хотя относительную влажность в помещении померить бы надо.
Вентилятор на максимальных оборотах. Крыльчатка немного грязновата, но не критично. Сеточки на входе были напрочь забиты - помыли.
Что ещё сделать - не знаю.
aas3
Цитата(Альфа-Центавр @ 30.8.2022, 16:54) *
Да, это роса.
А что произошло? Ничего не происходило. Просто стало так. Само.
Хозяин говорит, всё раньше нормально было, а теперь стало так.
На выходе из блока температура воздуха - +16 градусов. Точки росы вроде не должно достигать. Хотя относительную влажность в помещении померить бы надо.
Вентилятор на максимальных оборотах. Крыльчатка немного грязновата, но не критично. Сеточки на входе были напрочь забиты - помыли.
Что ещё сделать - не знаю.

Это жильё? Это офис?
В помещении с конденсацией много растений?
В помещении с конденсацией много людей?
Рядом открытая дверь в ванную/бассейн, в которой нет вытяжки?
Рядом кухня/горячий цех, в которой постоянно готовят?
Это помещение приёма пищи, где постоянно много людей?
Уличные окна постоянно закрыты?
Вентиляция вообще на объекте есть?

Если роса и раньше не было - значит поступление влаги выше обычного.
Причины поступления - бОльшее чем обычно испарение из-за жары, либо отсутствие удаления паров (а ну как там вытяжную вентиляцию заклеили из-за опрокидывания летом?), либо всё вместе.
Что делать чтобы не было? - либо убирать влажность, либо её источник. Как? - по месту смотреть надо, мы ж не знаем ничего по объекту, а гадать можно бесконечно.