Лесников Альберт Аркадьеви
В работу поступило задание, где заказчик хочет теплоизолировать Факельный коллектор (Ду350) совместо с трубопроводом топливного газа (Ду50) и двумя теплоспутниками(Ду50). Топливный газ не подготвлен(возможно образование конденсата). Разрешено ли теплоизолировать в одну изоляцию два трубопровода категории Б(а) ?
T-rex
Указанные трубопроводы - технологические. Для технологических трубопроводов вступил в силу с 01.09.2022 новый ФНиП. Ознакомьтесь с ним, если там нет запрета, то делайте. Правда будут трудности с проведением ремонта, если понадобится. Я пробежал бегло по новым нормам - это в основном переделка ПБ 585, в тех я не встречал такого запрета вроде
shvet
Запрета не встречал, а совместно изолированные трубопроводы встречал.