Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2024, 20:49)

Я так считаю: в п.1.4 приведены здания, в которых вообще ни при каких обстоятельствах ВПВ не нужен. Вот если ваше здание попадает в этот пункт, можно дальше СП 10 не читать. ВПВ вам не нужен. А для остальных зданий есть таблицы 7.1 и 7.2. Кстати, в таблице 7.2 есть прочерки, где ВПВ не требуется. Но ведь эти здания не приведены в п.1.4. В таблице 7.1 просто указали от какого значения показателя начинается требование наличия ВПВ, но эта логика одинакова с таблицей 7.2
Да. в табл. 7.2. есть прочерки. Обратите внимание, что в табличке перечислены типы зданий прочерк стоит напротив определенных типов зданий т.е. есть четкое указание, что для этого здания -НЕ ТРЕБУЕТСЯ! А, в табл. 7.1. -тип здания (как здание менее 6 этаже) -НЕ УКАЗАН в принципе, и делать вывод о том, что если он не указан (отсутствует в перечне)- значит и делать не надо -неправильно, потому, что в этом случае необходимо смотреть на п.1.4, а там четко написано где "не надо делать".
Более того. смотрите как называетс раздел 7 и таблички:
раздел 7: 7. Требования к ВПВ, оснащенному ПК-с
7.1. Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с
7.2. Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с для производственных и складских зданий
Т.е раздел 7 рассматривает вопросы "какие требования предьявляются к ВПВ оснащенному ПК-сами"
СП 10 "устанавливает требования и нормы к проектированию внутреннего противопожарного водопровода (ВООБЩЕ)" (п.1.1.)
3.6. ВПВ: совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу огнетушащего
вещества к пожарным запорным клапанам пожарных кранов и/или пожарным запорным клапанам
сухотрубов
т.е. раздел 7 рассматривает частный случай ВПВ (ВПВ с ПК-с), а табл. 7.1. и 7.2. вообще рассматривают вопросы "сколько надо ПК-с" для тушения пожара... однако, согласно п.3.6 ВПВ на ПК-сами не ограничивается...
Получается, что Ваш вывод о ненужности оснащения здания ВПВ основывается
на предположении, что в СП случайно пропустили тип зданий "офисы ниже 6 этажей"
и МКД ниже 12 этажей" (здесь Вас ничего не напрягает??? )или разработчику было жалко бумаги, что-бы указать эти типы зданий и напротив них поставить прочерк.