Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обессоливания артезианской воды с высокой жесткостью
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Hydropark
Добрый день, Уважаемые коллеги! Подбираю оборудование для станции подготовки питьевой воды. Основная задача убрать соли жесткости, при этом сброс солесодержащего концентрата запрещен. После предварительной очистки воды с жесткостью 23 мг-экв/л (соотношение ионов кальция и магния примерно 50/50) она поступает на первую ступень обратного осмоса. Концентрат после первой ступени (30%) имеет концентрацию солей жесткости (10 х 20 = 200 мг/л Ca2+ и 13 х 12 = 156 мг/л Mg2+) => 667 мг/л Ca2+ и 520 мг/л Mg2+. Вторая ступень обратного осмоса сжимает концентрат примерно в 10 раз, фильтрат в РЧВ, концентрат на вакуум-выпарную установку. Что лучше предусмотреть, чтоб вторая ступень осмоса не вышла из строя? Реагентный метод - крайний вариант в данном проекте.
Urchi_Purchi
Обессиливание обратным осмосом считается разве безреагентным методом?? По существу, можно применить испарители концентрата, кристаллизаторы, закачку в пласт
al1981
Цитата(Hydropark @ 16.9.2022, 8:33) *
. Вторая ступень обратного осмоса сжимает концентрат примерно в 10 раз, фильтрат в РЧВ, концентрат на вакуум-выпарную установку. Что лучше предусмотреть, чтоб вторая ступень осмоса не вышла из строя? Реагентный метод - крайний вариант в данном проекте.

С таким рекавери Вам ничего не поможет.
GreyBrain
, при этом сброс солесодержащего концентрата запрещен.

Совсем низя? Можно бак предусмотреть и вывозить его, заключив договор со специализированной организацией.
Hydropark
Цитата(al1981 @ 16.9.2022, 9:30) *
С таким рекавери Вам ничего не поможет.

Соотношение фильтрат концентрат можно регулировать, мощность выпарной установки увеличивать нельзя.

Про реагентный метод я подразумеваю добавление в концентрат кальцинированной соды Na2CO3 или фосфата натрия Na3PO4. При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые соединения и, как следствие, выпадают в осадок. Затем отделяются механическим фильтрованием. Видимо другого пути нет...

al1981
Цитата(Hydropark @ 16.9.2022, 11:11) *
Соотношение фильтрат концентрат можно регулировать, мощность выпарной установки увеличивать нельзя.

Про реагентный метод я подразумеваю добавление в концентрат кальцинированной соды Na2CO3 или фосфата натрия Na3PO4. При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые соединения и, как следствие, выпадают в осадок. Затем отделяются механическим фильтрованием. Видимо другого пути нет...

Регулировать можно, но это все рассчитывается на специальных программах, я даже сильно сомневаюсь, что на первой ступени Вы получите гидравлический КПД более 60% при такой жесткости. А желать на второй ступени зажимать концентрат более чем на 50-60 % это вообще утопия. Это учитывая дозирование антискаланта.
Добавление: Умягчать вы можете попробовать содовым методом, но это тот еще "головная боль", проще вывозить.
Hydropark
Цитата(al1981 @ 16.9.2022, 12:08) *
Регулировать можно, но это все рассчитывается на специальных программах, я даже сильно сомневаюсь, что на первой ступени Вы получите гидравлический КПД более 60% при такой жесткости. А желать на второй ступени зажимать концентрат более чем на 50-60 % это вообще утопия. Это учитывая дозирование антискаланта.
Добавление: Умягчать вы можете попробовать содовым методом, но это тот еще "головная боль", проще вывозить.

Первая ступень (аналог) у меня на Тамани работает с 2018 года. Жесткость общая там тоже 23 мг-экв/л. Мембраны Filmtec BW-400. Давление 16 бар. Вместо антискаланта лимонная кислота китайская пищевая добавка Е330, поскольку других солей почти нет. 67% выход фильтрата. Соотношения кальций / магний не скажу сейчас, но там кальция больше точно.

На второй ступени я сжимал солевой концентрат с 5,5 г/л до 55 г/л, но там практически не было солей жёсткости, только сульфат и хлорид натрия.

Выдам два варианта ГИПу, пусть думают, что им рентабельнее.
Urchi_Purchi
Да да, признаюсь не дочитал вопроса, но фосфат натрия перед мембраной, это хорошая шутка
Hydropark
Цитата(Urchi_Purchi @ 16.9.2022, 20:56) *
Да да, признаюсь не дочитал вопроса, но фосфат натрия перед мембраной, это хорошая шутка

Не перед, после. Фосфат добавлять в концентрат, высаживать фосфаты кальция и магния, и обезвоживать на фильтр-прессе или центрифуге!
Urchi_Purchi
Это хорошее решение, если будет достаточно автоматизировано
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.