Разъяснение п. 7.9 СП 10.13130.2020 от МЧС России. Прошу делится вашим мнением.
- для жилых зданий Ф1.3, с расположенными в них на нижних этажах детскими дошкольными образовательными учреждениями Ф1.1, кинотеатрами, клубами, библиотеками Ф2.1, музеями Ф2.2, организациями по обслуживанию населения Ф3.1-Ф3.2, Ф3.4-Ф3.6, научными и образовательными учреждениями, органами управления учреждений Ф4.1-Ф4.3, не разделенных на пожарные отсеки:
- для жилых помещений - по общей высоте или по общему количеству этажей здания - как для жилых зданий;
- для нежилых этажей по функциональной пожарной опасности, перечисленных выше, - по всей площади, всему объему здания, высоте или общему количеству этажей здания - как для здания данного функционального назначения;
- общий расход ВПВ - по пожарному отсеку или той части, для которых требуется наибольший расход воды.
Очень важное изменение по сравнению с СП 10.13130.2009.
Пример 1.
Жилое здание 9 этажей со встроенными помещениями без конкретной технологии на 1-м этаже. Помещения БКТ и жилая часть представляют собой 1 пожарный отсек.
Для жилой части не требуется ВПВ а вот для ПБКТ теперь требуется устройство ВПВ с расходом 1 струю 2,5 л/с.
Пример 2.
Жилое здание 22 этажа (высота 68 м) со встроенными помещениями без конкретной технологии на 1-м этаже. Помещения БКТ и жилая часть представляют собой 1 пожарный отсек.
Для жилой части требуется ВПВ с расходом 2 струи по 2,5 л/с, а для ПБКТ расход на пожаротушение составит уже 8 струй по 2,5 л/с!!!