Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение расхода воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
helx
День добрый.
Подскажите как определить расход воздуха зная только размеры помещений , высоту, материал стен, и примерное назначание помещений.
Самое большое помещение - торговый зал, остальные не столь критичны, там нормативную величину воздухообмена можно принять.

Пытался по ГОСТ Р 59972-2021 как-то просчитать , найдя примерное кол-во людей ( табл.4)

Но получается слишком большой расход для зала.

Может сможете подсказать как выкрутиться?
Composter
открываете сп 118 и ищите кратность.
ИОВ
Цитата(Composter @ 20.9.2022, 15:41) *
открываете сп 118 и ищите кратность.

Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.


Цитата(helx @ 20.9.2022, 15:29) *
Подскажите как определить расход воздуха зная только размеры помещений , высоту, материал стен, и примерное назначание помещений.
Самое большое помещение - торговый зал,

Есть Стандарт АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
В свободном доступе есть более ранняя версия Стандарт АВОК-1-2004. Есть ли различия с последней версией, не знаю.
Ещё была тема - см. посты 4 и 15.

Composter
Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 16:25) *
Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.

ну я просто сколько делал магазины , расход по кратности был в 1,5-2 раза больше чем по людям
ИОВ
Цитата(Composter @ 20.9.2022, 16:44) *
ну я просто сколько делал магазины , расход по кратности был в 1,5-2 раза больше чем по людям

5 м2 на чел., надо 20 м3/ч/чел. Т.е. при высоте торгового зала 4,0 м будет 1 крат.
Если высота зала менее 4 м, то по людям больше воздухообмен будет.
Composter
Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 17:02) *
5 м2 на чел., надо 20 м3/ч/чел. Т.е. при высоте торгового зала 4,0 м будет 1 крат.
Если высота зала менее 4 м, то по людям больше воздухообмен будет.

не возможно не согласиться с Вами
helx
Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 18:25) *
Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.



Есть Стандарт АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
В свободном доступе есть более ранняя версия Стандарт АВОК-1-2004. Есть ли различия с последней версией, не знаю.
Ещё была тема - см. посты 4 и 15.


Спасибо!
Не могли бы подсказать , из большего опыта , насколько действительна фактическая потребность в воздухообмена с расчетным?
У меня по расчету получается порядка 11к м3/ч . Для данного помещения , интуитивно, как-то многовато ....

Для более ясного понимания распишу что имею на данный момент.
Общественное здание. Торговое помещение, с/у, электрощитовая, подсобное пом., теплопоступления от оборудования - нет, кол-во персонала - нет,
По ГОСТ Р 59972-2021 табл.4 получается 4м2 на человека.
В этом же госте , определение рабочей зоны по п5.2 - получилось 270,22 м2 , (высота до подвесного потолка 3 м.)
Кол-во людей = 68 человек.
Исходя из того что это скорее всего магазин ( пятёрочка?) приходим к выводу что физическая активность как посетителей, так и работников - спокойная/легкая - усреднено принял 85 Вт/чел( явной теплоты) [ в этом же ГОСТе по таблице 13]
Освещение - 400 Лк
И теперь самое вкусное- таблица 19. Расход воздуха на одного человека. По данному госту( коль я решил его принять в связи отсутсвия ТЗ ) расход отталкивается от классификации воздуха ( его качества) и курение/некурение.
По качеству воздуха принял В3 - приемлемое. Курение Запрещено.
Соотвественно номинальный расход в 29 м3/ч*чел. Принимаю 30 кубов.

Теперь считаем .
Нормативный расход исходя из полученных данных - 30м3/ч*чел * 68 чел = 2040 м3
Количество выделяемой влаги - 68 чел * 65 гр/ч = 4420 гр/ч
По кратности - я к сожалению не нашёл нормативную кратность , но если судя по комментяриям принят 1 крат. то получим - 270,22м2*3м*1крат = 810,66 м3
Расход по теплоте - я бы с радостью посчитал, но за нехваткой данных боюсь методом подбора получится большое число...

В итоге 2040 + 25(с/у)+ 11(подсобное) + 11 (техническое)+ 12(эл.щитовая) = 2100 кубов
Composter
на продавцов 60 кубов, на покупателей 20 кубов. берете либо кратность 1 либо по людям что больше. это у вас еще немного в магазинах типа бершки остин закладывают 3,5 крата
как вы собираетесь отрегулировать подачу 11 кубов? берите миниму 50 кубов.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.