Цитата(MariKrot @ 26.9.2022, 12:34)

...
По решению присоединения санузлов к системе - действительно могут ли быть проблемы?
Кроме того, что это в нормах (в России по крайне мере) не разрешено есть и иные нюансы:
1) в этой установке рекуператор - мембрана, пропускающая (и вбирающая в себя) влагу. На влажной пов-ти обычно что-то расти может (если нет движения воздуха, тепло и темно) - материалы конечно бывают разные, но вот как-то нет доверия к заявлениям вида "на пов-ти из этого материала ничего расти не может" (обычно именно такое объяснение даётся производителем). Может. Особенно, если быль в поры материала забьётся;
2) если санузлы подключены к общей системе - есть возможность при выключенной установке по вытяжным воздуховодам воздуху перетекать из санузла куда угодно (от давления воздуха в помещении зависит). Грубо говоря - установка не работает - дверю в с/у махнули, давление в помещении кратковременно выросло (или наоборот) - часть воздуха перетекла "по трубам" либо туда, либо оттуда.
Цитата
Зачем тянуть 2 трубы по 75, если можно у выхода из коллектора сделать переход на 90 и тянуть 1 трубу?
По одной из веток в гостиную - Расход 50/2 = 25 м3/час, скорость 1,57 м/с
Если взять один воздуховод 90 мм и расход 50 м3/час - скорость 2,2 м/с.
Хороший вопрос, который стоит задать авторам проекта.
Единственное объяснение приходящее на ум, что в помещениях запотолочное пространство не более 100мм, из которых свободно где-то 90мм - пусть так, но всё равно непонятно зачем от самого коллектора такую паутину разводить, если можно всё сделать несколько проще по монтажу (два яруса воздуховодов - непонятно как их крепить в условиях дефицита пространства) и потерям? Там-то запас потолка судя по всему достаточный для более привычных всем решений.
Цитата
И то и другое допустимо для жилых помещений...помоему это упростило бы систему и удешевило бы как минимум, тут и коллектор уже не на 24 выхода понадобится...или тут стоит смотреть масштабнее - и система не годится??
Как теоретическая возможность - вполне интересный пример (без санузлов если).
Как реализуемое на практике решение - неудачное, т.к. если делать по тому, что показано, то будут лишние сложности в монтаже и наладке.
Цитата
В проекте никакие способы балансировки не фигурировали...
Это вопрос к автору проекта - на показанном листе регулировки нет, другой информации у нас (в теме) также нет.
Кстати, сами коллекторы - нетиповое изделие - есть ли их подробные чертежи в проекте? Есть ли размеры, расстояния между патрубками по ширине и высоте, наличие крышек, толщина стали наконец (достаточно важный параметр, особенно для больших сечений)? - монтажникам такое на откуп давать опрометчиво, это совсем нестандарт, они-то сделают как им удобнее, но может получиться совсем не то что задумано (и работать будет точно также в итоге).
И есть ли в проекте таблица характеристик оборудования (в общих данных)? - обычно там потери все прописаны должны быть.