Здравствуйте. Являюсь председателем небольшого ТСЖ под управлением которого одноподъездный девятиэтажный дом. Сантехника в штате нет, поэтому отопление на мне. Меня беспокоит следующий вопрос. Манометр на входе показывает 6 MPa а манометр после элеватора почти в 2 раза меньше - 3,4 MPa. Это нормально? Прилагаю схему узла. Заранее благодарю!
tiptop
Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 10:25) *
Манометр на входе показывает 6 MPa а манометр после элеватора почти в 2 раза меньше - 3,4 MPa. Это нормально?

То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.
HeatServ
Цитата(tiptop @ 10.10.2022, 10:54) *
То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.

Не совсем диафрагма, таки сопло.
А что давление ниже это хорошо, плохо это когда оно там как на подаче.
МаксП
Цитата(tiptop @ 10.10.2022, 10:54) *
То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.

Спасибо.
Цитата(HeatServ @ 10.10.2022, 12:02) *
Не совсем диафрагма, таки сопло.
А что давление ниже это хорошо, плохо это когда оно там как на подаче.

Да, сопло. Ну т.е. что давление после сопла почти в 2 раза ниже это норма? Я просто с некоторыми сантехниками говорил. Были мнения что ниже должно быть, но не настолько. Так-то отопление вроде работает, вычислитель показывает скорость циркуляции около 4 м3/час. Я просто разобраться хочу.
tiptop
Прошу прощения, невнимательно посмотрел. tomato.gif

Так если на выводах располагаемый напор больше 15 метров, то ведь должна быть дроссельная диафрагма? huh.gif

Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 13:11) *
Я просто разобраться хочу.

Для заполнения системы отопления обычно служит давление обратной сетевой воды.

Для циркуляции - разность давлений: в подающем трубопроводе и в обратном.
HeatServ
Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 13:11) *
Да, сопло. Ну т.е. что давление после сопла почти в 2 раза ниже это норма? Я просто с некоторыми сантехниками говорил. Были мнения что ниже должно быть, но не настолько. Так-то отопление вроде работает, вычислитель показывает скорость циркуляции около 4 м3/час. Я просто разобраться хочу.
Разность давлений между подачей после элеватора и обраткой равна гидравлическим потерям в системе отопления, это незначительные цифры, порядка метра-полутора водяного столба плюс статическая разность, т.е. обычным манометром разницу не поймать, более тонкие нужны приблуды. Короче, это норма, что у вас нам на ИТП происходит.
МаксП
Спасибо всем большое! smile.gif
МаксП
Здравствуйте!
Подниму свою тему, чтобы не создавать новой.
Подскажите пожалуйста, каким нормативным документом (СНИП, ГОСТ и тп) утвержден норматив давления в отопительных системах МКД на ВВОДЕ? В сети значения 5-7, но не могу найти ссылку на конкретный документ. У нас теплосети дают заниженный и предлагают ПРИЖАТЬ ОБРАТКУ. А я хочу нормальную циркуляцию, а не придушенную. У нас 9 этажей. Дают 4,4 атм, хотя в прошлые годы обычно 6 атм. И проектной документации нет, к сожалению, дом 73 года постройки. У нас элеваторный узел, верхний розлив, однотрубная система.

Или прямо конкретные цифры не прописаны, а все рассчитывается согласно формулам, в зависимости от кучи параметров?
tiptop
Цитата(МаксП @ 23.10.2024, 12:50) *
Или прямо конкретные цифры не прописаны, а все рассчитывается согласно формулам, в зависимости от кучи параметров?

Рассчитывается.
инж323
Цитата(МаксП @ 23.10.2024, 12:50) *
Здравствуйте!
Подниму свою тему, чтобы не создавать новой.
Подскажите пожалуйста, каким нормативным документом (СНИП, ГОСТ и тп) утвержден норматив давления в отопительных системах МКД на ВВОДЕ? В сети значения 5-7, но не могу найти ссылку на конкретный документ. У нас теплосети дают заниженный и предлагают ПРИЖАТЬ ОБРАТКУ. А я хочу нормальную циркуляцию, а не придушенную. У нас 9 этажей. Дают 4,4 атм, хотя в прошлые годы обычно 6 атм. И проектной документации нет, к сожалению, дом 73 года постройки. У нас элеваторный узел, верхний розлив, однотрубная система.

Или прямо конкретные цифры не прописаны, а все рассчитывается согласно формулам, в зависимости от кучи параметров?

Давление на вводе теплосети в дом является гарантированным сперва по ТУ, а затем и по условиям договора на теплоснабжение абонента. И изменять его в сторону ухудшение ТСО не вправе или выполнять ряд мер по обеспечению работоспособности абонента.
Вместе с тем у вас на обратке стоит регулятор давления, который автоматически добивает потери до требуемых, если перепад несколько выше требуемого. Требуемый у вас рассчитывается. Гарантированный на вводе- обеспечивает ТСО. При снижении в течении отопсезона давления на вводе тот регулятор может на себе терять чуть меньше давления и в итоге у вас его будет всё равно достаточно.
И циркуляция как вы называете у вас не придушенная вовсе, но может быть несколько снижена относительно требуемой из за возраста системы и вмешательств в период её жизни. В квартирах холодно? А систему то летом промывали? С компрессором? А грязевики и фильтры на системе чистили? А они вполне могут вносить существенный неучтенный перепад в системе самой и чистить их забота абонента. Ну и + трубы то не девственно гладенькие, а с целлюлитом всяких отложений и коррозии и немного больше на них потерь, но реально лишь немного. А вот фильтры и грязевики ,вот те могут запросто вообще остановить циркуляцию в системе и разбалансировать её. К тому же для систем 70-х годов характерна низкая скорость в системе, что потери были под 1-1.5 метра водстолба и мог быть применен элеватор, но на таких скоростях теплоносителя в системе из него выпадает всякий мусор и оседает создавая повышенные потери. А поскольку вы сами не сантехник, то похоже про промывку летом вы и не знали или делали её как захотелось привлеченному слемарю и он пошел по сокращению своих трудозатрат и промывка вышла пустопорожней.
А по манометрам на вашем рисунке- у вас все норм и вполне красиво, если манометры не врут(а они запросто могут врать). Так в чем вопрос то? Холодно в квартирах? Или просто завоздушило и слесарю лень бегать?
МаксП
Цитата(инж323 @ 23.10.2024, 22:40) *
Давление на вводе теплосети в дом является гарантированным сперва по ТУ, а затем и по условиям договора на теплоснабжение абонента. И изменять его в сторону ухудшение ТСО не вправе или выполнять ряд мер по обеспечению работоспособности абонента.
Вместе с тем у вас на обратке стоит регулятор давления, который автоматически добивает потери до требуемых, если перепад несколько выше требуемого. Требуемый у вас рассчитывается. Гарантированный на вводе- обеспечивает ТСО. При снижении в течении отопсезона давления на вводе тот регулятор может на себе терять чуть меньше давления и в итоге у вас его будет всё равно достаточно.
И циркуляция как вы называете у вас не придушенная вовсе, но может быть несколько снижена относительно требуемой из за возраста системы и вмешательств в период её жизни. В квартирах холодно? А систему то летом промывали? С компрессором? А грязевики и фильтры на системе чистили? А они вполне могут вносить существенный неучтенный перепад в системе самой и чистить их забота абонента. Ну и + трубы то не девственно гладенькие, а с целлюлитом всяких отложений и коррозии и немного больше на них потерь, но реально лишь немного. А вот фильтры и грязевики ,вот те могут запросто вообще остановить циркуляцию в системе и разбалансировать её. К тому же для систем 70-х годов характерна низкая скорость в системе, что потери были под 1-1.5 метра водстолба и мог быть применен элеватор, но на таких скоростях теплоносителя в системе из него выпадает всякий мусор и оседает создавая повышенные потери. А поскольку вы сами не сантехник, то похоже про промывку летом вы и не знали или делали её как захотелось привлеченному слемарю и он пошел по сокращению своих трудозатрат и промывка вышла пустопорожней.
А по манометрам на вашем рисунке- у вас все норм и вполне красиво, если манометры не врут(а они запросто могут врать). Так в чем вопрос то? Холодно в квартирах? Или просто завоздушило и слесарю лень бегать?

Регулятор давления вероятно неисправен. Сейчас не холодно, но просто с РСО лучше начинать разбираться до начала холодов. Они многие годы давали на вводе не менее 6 атм. А в этом году 4,5 +-. Запуститься-то можно, и мы запустились. Только ценой прижатой задвижки на обратке. Вот что я имел в виду под "задушенной". Иначе после сопла не удается добиться необходимых 3 атм для поднятия теплоносителя на тех. этаж. Но это негативно сказывается на скорости циркуляции, по понятным причинам. Когда дают 6 атм, необходимости зажимать задвижку нет. И соответственно циркуляция лучше, в квартирах теплее. Слесаря у нас нет, я за него. В штате держать невыгодно, а квартир всего 48. Я много лет уже слежу за отоплением самостоятельно, благо РСО всегда давали нормальные параметры, а открыть задвижки и спустить воздух много знаний не нужно. Система точно не завоздушена. Промывалась, с привлечением сторонней организации, с компрессором. Грязевик чистый, фильтров нет. Циркуляция слабая (где-то 2,5 м3/ч) только по причине "задушенной" обратки. А вопрос собственно был, прописана ли норма давления на вводе в СНиП и ГОСТ, чтобы я мог на них сослаться при написании претензий. А договора у нас с ними нет, т.к. жильцы на прямых договорах.
МаксП
И по манометрам тоже хотел спросить. Мне кажется в моем доме что-то не так. Я сравниваю с соседом - аналогичный дом с аналогичной системой отопления. У него на манометрах после сопла на подаче например 3,3 МПа, а на обратке 3 ровно. Т.е. всегда перепад где-то 0,3 МПа. У меня же при таком же вводном давлении в 6 МПа на манометрах после сопла перепад 0,1 МПа максимум, а то и 0,05 МПа. И я с этим связываю, хотя могу с большой долей вероятности ошибаться, тот факт, что у него циркуляция 4,5 м3/ч, а у меня 3,2 м3/ч максимум. Понятно, что переменных много, может у нас сопла рассверлены по-разному. И вопрос собственно - не слишком ли мал у меня перепад в 0,1 МПа максимум?
svoroponov
Разберите и проверьте элеватор. Может к носику что то подбило .За одно проверите и диаметр отверстия.
Задвижку конечно можно поджимать на обратке , но может просто поставить дроссельную диафрагму с расчётным отверстием для поглощения избыточного напора. Ну и если стоит теплосчётчик и манометры с термометрами нормально работающими , можно проверить реальный расход на входе и в системе согласно баланса и сравнить его с расчётным.
Если он меньше где то на 20-30 процентов , то воду что то держит и надо смотреть что. Если стоит старый диффрегулятор перед элеватором то может и он. Если клиновые задвижки то бывает и то что щёчка западает , правда редко. Может и что то другое - в грязевике или фильтре. Бывает что и сам элеватор работает не корректно. - есть перекос струи по разным причинам.
Кстати при изменении напора на вводе , диаметр отверстия в дроссельной диафрагме можно скорректировать не трогая отверстие элеватора. Но если что, то можно скорректировать и это отверстие. Нужен расчёт.
Мы в своё время установили элеваторы , где на вставках головки с отверстиями были сменные и накручивались . Выпускал их какой то московский завод. Наточили заготовок и при случае просто сверлили нужное расчётное отверстие и меняли .
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=102 вот можно почитать
Тепловед
Уважаемый МаксП !
1. Вы в 10 раз завысили давление, правильно было бы после цифр писать кгс/см2, а не МПа.
2. Давление на входе регламентировано в ПП № 354 "Правила оказания коммунальных услуг..." Оно должно быть на входе не более 0,6 МПа ( 6 кгс/см2) если отопительные приборы чугунные и 1 МПа (10 кгс/см2) если отопительные приборы стальные; с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем)
3. Чтобы система отопления с элеваторным узлом нормально работала, необходим перепад давления между подачей и обраткой не менее 0,7 кгс/см2, при этом давление на подаче должно быть Р = 0,13nh t1 -t2) ., где n- число этажей; h - высота потолков, м; t1 - t2 разница температур между подачей и обраткой. Таким образом, для 9 этажного дома с высотой потолков 2,4 м получим Р = 0,13 х 9 х2,4 х (90 - 70) = 56,16 м вод.ст. или 5,6 кгс/см2.
Обратка должна быть 5,6 - 0,7 = 4,9 кгс/см2. (Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Том 1 Киев 1976 г.)
Отопительный график 90 - 70 принят потому, что наверняка в доме кто - то влепил ПП трубы вместо стальных.. ( 90С - допустимая температура на подаче по СП для ПП труб)
4. Таким образом, Вам необходимо добиться от энергоснабжающей организации на подаче не менее 5,6 кгс/см2. Или ставить повышающий насос на подаче.
5. На подаче в магазин надо ставить шайбу, Очевидно, что система отопления магазина "садит" дом.
svoroponov
У вас случайно в домах где элеваторы трубы из ППР не запрещены ? А то если перед элеватором перепад давления по какой то причине резко упадёт ниже минимального то в дом пойдёт перегретая вода с максимальной температурой гораздо выше допустимой и трубы ,,поплывут ,, . Опасно очень.
У нас это запрещено. Правда и элеваторов уже практически нет , все перешли на независимые схемы в таких домах с автоматикой с погодной коррекцией. При наших ценах срок окупаемости подобных узлов от 3 до 5 лет. Нет перетопов и легко регулировать. Развязаны с теплотрассой .
lovial
Цитата(svoroponov @ 28.10.2024, 23:33) *
А то если перед элеватором перепад давления по какой то причине резко упадёт ниже минимального то в дом пойдёт перегретая вода с максимальной температурой гораздо выше допустимой и трубы ,,поплывут ,, . Опасно очень.

Из практики - чаще всего наоборот - теплоноситель через "сапог" элеватора уходит обратно в котельную...
Тепловед
Запрета на применение ПП труб в системах отопления нет! Для таких систем в СП 60.13330 введено ограничение по температуре - не более 90С. Поэтому под это делается расчет диаметра сопла элеватора.
helx
Цитата(Тепловед @ 30.10.2024, 22:57) *
Запрета на применение ПП труб в системах отопления нет! Для таких систем в СП 60.13330 введено ограничение по температуре - не более 90С. Поэтому под это делается расчет диаметра сопла элеватора.

Сами производители прописывают в паспортах, что не допускается применение ПП труб в системах центрального отопления с элеваторными узлами.
svoroponov
На практике , я это видел при экспертизе порывов трубопроводов в домах при установке труб ППР , при проблемах давления перед элеватором не достаточным для нормальной работы , плывут и разрушаются как раз трубы на ближайших стояках к теплоузлу или сами ближние участки магистральных подвальных подающих трубопроводов. Ну и по закону подлости это происходит как раз тогда, когда на улице достаточно холодно.
Тепловед
По вопросу того, что ПП трубы "плывут" и рвутся могу сказать следующее: это происходит, как правило, по вине подрядчика, который в целях экономии монтирует ПП трубы с высоким числом SDR - стандартное размерное отношение. Чем оно выше, тем тоньше стенки труб и ниже расчетное давление и цена труб соответственно. К этому подрядчик может приложить липовый паспорт на трубы. Поэтому заказчик должен жестко контролировать исполнителя работ в этом плане. Кроме того, зачастую подрядчик, а порой и проектировщик. не учитывают, что у ПП труб тепловое удлинение в 10 раз выше, чем у стальных труб и не принимают соответствующих мер, что и приводит к порывам.
Так, что элеватор тут не причем!
Еще один момент, ПП трубы чувствительна к механическим нагрузкам, а именно резкие перепады температур при перевозке и складировании, при монтаже, ударные нагрузки при погрузке и разгрузке.
svoroponov
Вполне возможно. Только вот у нас в основном в системах отопления использовали тогда трубы из ППР типа Штаби ( да и Хенко, вроде Дания , это первые у нас на рынке ) , металлопластиковые ,производства Германии. Просто они имеют определённые ограничения по температуре , давлению и времени работы при подобном режиме. И какие бы качественные они не были , но если превышены параметры эксплуатации то только вопрос времени когда они начнут разрушаться. С металлическими трубами было проще , хотя попадание в системы отопления перегретой воды из-за плохой работы элеватора далеко не приветствовалось , но было более безопасно . Хотя тоже не айс и имело свои опасности по соединениям и запорной арматуре .
После перехода с элеваторов на не зависимые отопительные системы , эти проблемы исчезли.
Ну и при проектировании у нас используют графики 95-70 и 80-60, для систем отопления Второй как раз для зданий где пластик и металопластик, первый - где металлические трубы и прессфитинги, но тоже не всегда.В общем на усмотрение проектировщика. Есть и другие режимы или вы можете сами его определить для проекта ,но для этого тогда необходимо в проект обоснование , почему.