Андре3377
Уважаемые коллеги столкнулся с такой ситуацией.Имеется котел квг 6.5 трехгорелочный с подовыми горелками.Имеется дымосос и вентилятор регулируются частотным приводом.На каждой горелки стоят газовые регулирующие клапана регата при подачи газа открывается газовый клапан и открывается регулятор стрелка манометра прыгает на 0.5кПа и плавно импульсно начинает открывается до уставки 1.5кПа.Так вот при розжиге не может разжечь горелку то есть газ есть где то 1 кПа и постепенно открывается а горелка горит в начале дальше не загорается.Горелка жеклерная сама горелка чистая жиклеры тоже чистые.Я так понимаю воздуха может не хватать или разрежения много?Почему не загорается полностью горелка?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 11.10.2022, 18:22) *
Горелка жеклерная сама горелка чистая жиклеры тоже чистые.

Горелка щелевая или форкамерная?

Что за жиклёры? blink.gif
Андре3377
Цитата(tiptop @ 11.10.2022, 19:45) *
Горелка щелевая или форкамерная?

Что за жиклёры? blink.gif

Горелка подовая в нее вкручиваются жиклеры как бы распыляя газ.В горелку подается только газ.Воздух подается под горелку вентиляторов через колосники.Не пойму почему фронт пламени в начале горелки и не распространяется по всей горелки.
Alexey_Palich
Цитата(Андре3377 @ 11.10.2022, 19:22) *
Уважаемые коллеги столкнулся с такой ситуацией.Имеется котел квг 6.5 трехгорелочный с подовыми горелками.Имеется дымосос и вентилятор регулируются частотным приводом.На каждой горелки стоят газовые регулирующие клапана регата при подачи газа открывается газовый клапан и открывается регулятор стрелка манометра прыгает на 0.5кПа и плавно импульсно начинает открывается до уставки 1.5кПа.Так вот при розжиге не может разжечь горелку то есть газ есть где то 1 кПа и постепенно открывается а горелка горит в начале дальше не загорается.Горелка жеклерная сама горелка чистая жиклеры тоже чистые.Я так понимаю воздуха может не хватать или разрежения много?Почему не загорается полностью горелка?


Почему Вы решили что при 1 кПа газа горелка должна полностью гореть, бегло посмотрев в интернете нашел данные что подовые горелки работают на 25 кПа.
Галиев
Про жиклеры в подово-щелевой горелке впервые слышу, а розжиг вручную, что КВГ-6.5, что ТВГ-8 делали так:
1. воздух закрыт полностью на вентиляторе ОНА, вентилятор работает;
2. Разряжение в топке 2,5-3,5 мм вод ст;
3. при устойчивой работе запальников открываем рабочий газовый кран перед горелкой плавно, но уверенно, горелка разгорается с легким хлопком, так как газ набирается по всей длине щели;
4. при розжиге выставляем 0,01 кгс/см2, после прогрева до 0,1 кгс/см2.

Однажды разжигали КВГ-6.5, который всю зиму простоял в резерве. Пылью заросли ближние к фронту отверстия горелки и пока газ из трубы не заполнил топку, до запальников он не мог добраться, эх и жахнуло!

Жиклеры покажите фото, любопытно.
Андре3377
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:45) *
Про жиклеры в подово-щелевой горелке впервые слышу, а розжиг вручную, что КВГ-6.5, что ТВГ-8 делали так:
1. воздух закрыт полностью на вентиляторе ОНА, вентилятор работает;
2. Разряжение в топке 2,5-3,5 мм вод ст;
3. при устойчивой работе запальников открываем рабочий газовый кран перед горелкой плавно, но уверенно, горелка разгорается с легким хлопком, так как газ набирается по всей длине щели;
4. при розжиге выставляем 0,01 кгс/см2, после прогрева до 0,1 кгс/см2.

Однажды разжигали КВГ-6.5, который всю зиму простоял в резерве. Пылью заросли ближние к фронту отверстия горелки и пока газ из трубы не заполнил топку, до запальников он не мог добраться, эх и жахнуло!

Жиклеры покажите фото, любопытно.

Спасибо вам большое за подробное и грамотное объяснения.Посоветуйте литератур по настройки и регулировки котла по воздуху разрежению?Завтра сфоткаю паспорт горелки и вышлю.У меня диффузионная горелка.Сегодня методом научного тыка выяснили причину не полного горения горелки.Как я и пытался донести до персонала что дело не в автоматики так как она отрабатывает свои параметры.Получается что при настройки и наладки автоматики котла были выставлены шийберы в полностью открытое положения и котлы в таком режиме работали дыа года отлично, и разжигались и горели, но в этом году нам внутри переложили поды все три полностью.И после этого начались проблемы с розжигом.Я сразу понял что изменилась среда внутри котла соотношения воздуха может больше его стали или меньше приборов нет замерить.После долгих манипуляций во время розжига средней горелки немного закрыли шайбер на этой горелки и о чудо горелка загорелась по всей длине.Но появились новая проблема после розжига котла на минималки стали быстро расти дымовые газы где то за 20мин до 100 градусов поднялись.Хотя котел не коптит.Будем режимщиков вызывать.Но мне для себя хотелось бы понять как на таких котлах настроить правильно соотношения газ воздух и разрежение?Что при пуски горелки не выбивало пламя наружу немного выбивает не сильно.У нас давление газа открывается где то от 0.5-1кПа минимальный режим горения 1.5кПа Разрежение в топки 35Па воздух 40кПа так настроили режимщики.Вент и дым управляются частотным приводом.Хотим пока до режимщиков найти правильную точку розжига горелки.

Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:45) *
Про жиклеры в подово-щелевой горелке впервые слышу, а розжиг вручную, что КВГ-6.5, что ТВГ-8 делали так:
1. воздух закрыт полностью на вентиляторе ОНА, вентилятор работает;
2. Разряжение в топке 2,5-3,5 мм вод ст;
3. при устойчивой работе запальников открываем рабочий газовый кран перед горелкой плавно, но уверенно, горелка разгорается с легким хлопком, так как газ набирается по всей длине щели;
4. при розжиге выставляем 0,01 кгс/см2, после прогрева до 0,1 кгс/см2.

Однажды разжигали КВГ-6.5, который всю зиму простоял в резерве. Пылью заросли ближние к фронту отверстия горелки и пока газ из трубы не заполнил топку, до запальников он не мог добраться, эх и жахнуло!

Жиклеры покажите фото, любопытно.

Розжиг у нас происходит в автомате.
tiptop
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 19:45) *
Жиклеры покажите фото, любопытно.

Наверное, что-нибудь такое:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Цитата(tiptop @ 12.10.2022, 22:07) *

Конструкция подово-щелевой горелки предполагает истечени газа из отверстий под углом сорок пять градусов от вертикали. Это условие гарантирует максимальное смешение - диффузию - газа и воздуха в щели. Такова конструкция старых ПЩГ. Не исключена модернизация горелки, с установкой жиклеров, не знаю.
Но еще в 2005 году были большие проблемы с вводом в эксплуатацию ТВГ-8 с такими горелками, так как они (горелки) не имели ни сертификации, ни разрешения на применение, и пришлось проект обзывать "Капитальным ремонтом котельной", дабы РТН пропустил его.

Цитата(Андре3377 @ 12.10.2022, 21:43) *
Спасибо вам большое за подробное и грамотное объяснения.Посоветуйте литератур по настройки и регулировки котла по воздуху разрежению?Завтра сфоткаю паспорт горелки и вышлю.У меня диффузионная горелка.Сегодня методом научного тыка выяснили причину не полного горения горелки.Как я и пытался донести до персонала что дело не в автоматики так как она отрабатывает свои параметры.Получается что при настройки и наладки автоматики котла были выставлены шийберы в полностью открытое положения и котлы в таком режиме работали дыа года отлично, и разжигались и горели, но в этом году нам внутри переложили поды все три полностью.И после этого начались проблемы с розжигом.Я сразу понял что изменилась среда внутри котла соотношения воздуха может больше его стали или меньше приборов нет замерить.После долгих манипуляций во время розжига средней горелки немного закрыли шайбер на этой горелки и о чудо горелка загорелась по всей длине.Но появились новая проблема после розжига котла на минималки стали быстро расти дымовые газы где то за 20мин до 100 градусов поднялись.Хотя котел не коптит.Будем режимщиков вызывать.Но мне для себя хотелось бы понять как на таких котлах настроить правильно соотношения газ воздух и разрежение?Что при пуски горелки не выбивало пламя наружу немного выбивает не сильно.У нас давление газа открывается где то от 0.5-1кПа минимальный режим горения 1.5кПа Разрежение в топки 35Па воздух 40кПа так настроили режимщики.Вент и дым управляются частотным приводом.Хотим пока до режимщиков найти правильную точку розжига горелки.


Розжиг у нас происходит в автомате.

Начните с того, что сделайте нулевое давление воздуха при той же тяге. Раз у Вас вентиляторов управляет частотник, ОНА либо нет, либо полностью открыты, тягой в топке воздуха на розжиг хватит предостаточно даже при остановленном вентиляторе. Или минимальные обороты.
Мы и с полным автоматом такие котлы потом монтировали и налаживали, но Вам заниматься самодеятельностью без наладчиков не советую.
tiptop
Цитата(Галиев @ 13.10.2022, 14:38) *
Конструкция подово-щелевой горелки предполагает истечени газа из отверстий под углом сорок пять градусов от вертикали. Это условие гарантирует максимальное смешение - диффузию - газа и воздуха в щели.

Извольте. rolleyes.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Галиев
Цитата(tiptop @ 13.10.2022, 16:08) *

Имеет место жить, то есть быть, то есть существовать. То есть, поче мубы и нет? Если работает.
Другой вопрос - а документики на эту горелку в природе есть? Паспорт, сертификат?


У этих горелок три беды:
1. розжиг с хлопком, всегда, либо больше, либо меньше, но хлопок заложен в конструкцию горелки.
2. деформация огнеупорной щели при отключении электроэнергии, котел при этом трясет немилосердно, зазоры между кирпичом и газовой горелочной трубой играют важнейшую роль.
3. деформация трубы в щели от перегрева, исполнение из дешевой стали, попадание на трубу торкрета с потолка. Результат тот же, нарушение смешения, соотношение газ/воздух криво -косо.

Другой котел, другая горелка, но как интересно получилось?!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла