Доброго времени суток!
Имеется шкаф размером 600х600х2200мм из листовой стали с оборудованием, которое выделяет тепло в 3кВт.
В крыше шкафа установлен блок вентиляторов производительностью 600 м3/ч. Внизу - отверстие для забора воздуха с фильтром размером 300х600мм.
Температура у нижней части шкафа = 20 градС.
Как посчитать хватит ли данного блока вентиляторов для удаления нагретого воздуха из пространства шкафа? И достаточное ли количество воздуха температурой 20 градС будет поступать в шкаф для охлаждения?
Это в какой период года? - зима, лето?
Если оборудование в шкафу работает летом, то расчётным д.б. тёплый период года. А т-ра на входе будет равна летней температуре в помещении, где стоит шкаф.
Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 15:03)

Температура внутри шкафа должна быть 25-30 градС
Это Ваше предположение? Разброс в 5 град - это многовато.
В паспорте на оборудование (в шкафу) д.б. указана температура окруж. среды при эксплуатации.
В расчёте требуемого расхода воздуха следует принимать температуру на 1-2 град. ниже максимально допустимой.
Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 15:03)

С чего тогда нужно начать?
Как обычно, с изучения теории - чтобы понять основные формулы прилож.
Г СП 60.13330.2020 и ещё много чего в соответствующих справочниках.