Доброго времени суток!
Такая проблема возникла при согласовании НВК проекта для здания АБК с ВКХ:
Пишут замечания "отодвинуть" запроектированную "КНС" на 15м от строящегося здания, от которого отвожу стоки.
Суточные расходы составляют всего 0,06 м3/сут.
Подразумевается, что в колодце, куда приходит выпуск от здания стоит обычный погружной насос и через 63 ПНД трубу стоки перекачиваются в сущ. колодец ВКХ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (С изменениями и дополнениями от: 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г., 28 февраля 2022 г.) говорит о том, что п.13.5.1. Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения производительностью более 50 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 30 м; более 0,2 тысяч куб. м/сутки до 50,0 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м; до 0,2 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м.
Учитывая, что расходы такие мизерные и отвод стоков предусматривается от хоз-быт. нужд предполагаю, что СЗЗ необязательна, но можно ли это как то доказать без привлечения Роспотребнадзора?
aminopower
15.11.2022, 7:22
Цитата(arteck @ 15.11.2022, 2:48)

Учитывая, что расходы такие мизерные и отвод стоков предусматривается от хоз-быт. нужд предполагаю, что СЗЗ необязательна, но можно ли это как то доказать без привлечения Роспотребнадзора?
Нужен проект сокращения СЗЗ.
Цитата(aminopower @ 15.11.2022, 8:22)

Нужен проект сокращения СЗЗ.
Спасибо за ответ, видимо других вариантов нет.
Для себя нашел еще, что согласно того же СанПиН:
5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.Вчера в 4:00 утра этот пункт в моей сонной голове прочитался как НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
P.S. если кто-то заметит мой вопрос и предложит альтернативный вариант решения будет полезно и актуально.
Цитата(arteck @ 15.11.2022, 2:48)

Пишут замечания "отодвинуть" запроектированную "КНС" на 15м от строящегося здания, от которого отвожу стоки.
Таки попросите обосновать замечание.
Цитата(arteck @ 15.11.2022, 4:48)

Подразумевается, что в колодце, куда приходит выпуск от здания стоит обычный погружной насос и через 63 ПНД трубу стоки перекачиваются в сущ. колодец ВКХ.
ликвидируйте колодец, поставьте сололифт в здание, и перекачивайте из здания герметично в трубе до сущ. колодца ВКХ.
Это - для экспертизы.