Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка из хамама
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Flow
Уважаемы коллеги,

очень нужен совет, как сделать вытяжку из небольшого хамама в частном доме.

Объем помещения 30 м3. По рекомендациям нужна вытяжка 4-6 крат. (первоисточник рекомендаций найти не смог, но весь рунет так говорит, может кто знает откуда такие данные?). Значит вытяжка будет 120-180 м3/ч

Воздух будет вытягиваться с температурой 60 градусов и 90-100% влажности. Значит небольшое охлаждение и потек конденсат, даже летом, а что будет зимой вообще страшно подумать.

Вопрос как сделать вытяжной канал чтобы избежать конденсат, и какой вентилятор использовать.

В интернете много "общих" советов на этот счет, но они как-то далеки от реальности. Самый продвинуты совет - поставить осушитель на вытяжку, - в моем случае такое точно не пройдет smile.gif


Если кто-то лично решал аналогичный вопрос удачно или не совсем, пожалуйста подскажите какие решения вы использовали.
Kingpin
Басту не подойдёт?
https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ven...stu-v-bane.html
Flow
Цитата(Kingpin @ 9.12.2022, 16:38) *

Спасибо за ответ. Это не совсем то. Но благодаря вам подчерпнул две идее - возможность использования труб для дымоходов из нержавеющей стали и с теплоизоляции внутри и возможность потрясти ютуб.

К сожалению специалистов-вентиляционшиков на ютубе по хамамами немного, поэтому буду разбиратся сам и будут в этой теме писать принимаемые решения.
Flow
Запись 1

вентилятор
- решил что использовать обычный вентилятор типа сустемэир, вполне приемлемо. Его максимальная температура 70 С. Расход воздуха у К 125 М - 120 м3/ч при напоре 70 Па. Вроде бы впритык. А вентилятор К125XL - 250 м3/ч при напоре 100 Па - многовато. Но по шуму они практически одинаковые, поэтому пока останавливаюсь на К125XL.

- важно - вентилятор нужно монтировать вертикально, иначе в корпусе будет собираться конденсат. При вертикальном монтаже конденсат будет вытекать из корпуса, что уже хорошо.

- рассматривал пластиковый вентилятор типа S&P, по рекомендации специалистов ютуба. Решил что в нем смысла нет. Т.к. IP44 и у того и и другого. Конечно корпус из оцинковки вроде бы хуже чем пластик. НО у S&P максимальная температура всего 40 градусов - не подходит. Пусть уж лучше раз в пару лет поржавевший вентилятор меняют, скажу заказчику что это расходный материал.

воздуховоды
-для горизонтального участка длинной 8 метров буду использовать канализационную трубу 110мм, с уклоном 2 см на метр. Участок с вентилятором дума сделать пластиковым воздуховодом 125 мм, чтобы удобнее было подключить вентилятор. Хотя, возможно решу делать всю систему канализационной трубой. Буду делать "ловушку" для конденсата, ввиде вертикального участка, с заглушенным тройником внизу и делать от нее отвод конденсата в канализацию.
- естественно весь воздуховод, даже внутри теплых помещений буду теплоизолировать каменной ватой 50мм.

выброс воздуха
- выброс воздуха приходится делать со стены, на высоте 3 метра от земли. Плюс в том, что будет удобно счищать наледь, и ремонтировать если что. На выходе воздуха хочу поставить сопловой диффузор, чтобы поток воздуха вылетал подальше от фасада дома и окон второго этажа.
- есть мысль заложить греющий кабель на участке воздуховода длинною сантиметров 30-50, со стороны наружной стены (улицы). Пока не решил за целесообразность.

шумоглушители
- шумоглушители нужны. Люди расстраиваются когда в хамаме жужит вентилятор, и вообще отключают вентиляцию. Глушители буду ставить так же на вертикальных участках. В глушителях минвата. Но вроде бы производители обещают что она будет надежно покрыта стеклотканью. Интересно, можно ли им верить? Сейчас вспомнил что есть еще алюминиевые глушителеи и даже пластиковые. Нужно будет посмотреть, кто их сейчас продает.

режим работы
- вот тут никак не могу найти ответ. Некоторые говорят что вентилятор должен работать согласованно с парогенератором. Вот только как согласованно - когда генератор выдает пар - вентилятор включается или наоборот выключается? У кого хамам есть, подскажите smile.gif


Flow
Ну вот. Нарисовал. Посмотрите пожалуйста, может еще какие особенности упустил.

Из особенностей - еще узнал что вентилятор типа К нужно обязательно ставить на вертикальном участке и так, чтобы он дул вниз. Если поставить вверх то в корпусе также будет собираться конденсат.

Глушители оставил оцинкованные. Пластиковых в наличии не нашел, только под заказ, но две штуки - вряд ли кто-то захочет заниматься.

И так и не нашел ответ на вопрос о синхронизации работы парогенератора и вентилятора. Если найду, добавлю потом, или кто-то подскажет тут, у кого хамам есть smile.gif
Flow
Запись 3

Нашел (вернее не я нашел, а мне помогли smile.gif ) немецкие рекомендации по воздухообмену в саунах и паровых банях (в том числе хамамах)!

- Для сухой парилки кратность воздухообмена 10. Воздух подается к печи, вытягивается из нижней зоны. (почему из нижней не знаю, но так написано)

- Для паровой бани кратность от 5 до 7 Подача/компенсация/ воздуха в нижнюю треть помещения, вытяжка из верхней трети помещений
Jan28
Цитата(Flow @ 26.12.2022, 21:25) *
Нашел (вернее не я нашел, а мне помогли smile.gif ) немецкие рекомендации по воздухообмену в саунах и паровых банях (в том числе хамамах)!

Можете поделиться? Желательно самими рекомендациями, ну или хотя бы их названием.
Не так давно сам впервые столкнулся с хамамом. В итоге ограничилось всё притаскиванием канализационной трубы Ф110 в изоляции с крыши в хамам, которую просили хамамщики. Дальше они якобы сами. Расход брал 5 крат.
Вычитал, что вроде как вытяжка должна работать там постоянно, чтобы парогенератор включался с достаточной периодичностью, так как если вытяжки не будет, то парогенератор нагонит нужную температуру, выключится, долго включаться не будет и пара соответственно в хамаме тоже не будет.
Надеялся узнать что-то у хамамщиков. Но они сказали, что работает вытяжка только после использования, что якобы нормально парогенератор работает и так. Вентилятор они ставят какой то специальный с конденсатоотводчиком в нижней точке в подвале (специально делают загиб вниз).
Flow
Цитата(Jan28 @ 27.12.2022, 8:21) *
Можете поделиться? Желательно самими рекомендациями, ну или хотя бы их названием.

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1612989
Jan28
Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.