Добрый день.
При подборе теплообменника столкнулись со следующей проблемой:
Параметры сетевой воды 115-70, параметры вторички на вентиляцию 95-70. Ранее всегда подбирали теплообменник на 75град в обратке по сетевой воде для сохранения температурного градиента, МОЭК такую схему принимал и вопросов к проектировщикам не было.
Теперь столкнулись с региональными ресурсниками и они требуют прописать мероприятия по обеспечению поддержания на выходе из ИТП температуры в 70 град.
При режиме работы на 100% всех систем, и полном водоразборе в системе ГВС, температура смеси на выходе из ИТП получается 70,5 градС. Но так как режимы работы здания не предусматривают 100% использование нагрузки на вентиляцию, то при полном водоразборе ГВС температура на выходе и так будет ниже 70град.
А что делать в отсутствии водоразбора? ведь такой режим вполне возможен в течении дня.
Может кто-то сталкивался с подобным и может подсказать как автоматикой обеспечить регулирование?
Примечание: в ИТП независимое подключение через пластинчатые т/о систем отопления, вентиляции и 2х ступенчатой ГВС. Обратный трубопровод от вентиляции выполнен в обход 1й ступени ГВС (т.к. не можем гарантировать постоянный расход). Перед теплообменниками установлены регуляторы расхода VFM 2.