niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Задался вопросом, в стадии П в гостинице для номеров была заложена механическая система вентиляции с воздушными затворами, а именно по верхнему этажу под потолком был проложен горизонтальный коллектор, к которому присоединяются вертикальные коллекторы в шахте каждого стояка номеров в воздушными затворами из каждого номера соответственно.
По СП7 п. 6.10 б)) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах, также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. получается, что это возможно, но далее следует Вертикальные коллекторы, за исключением вертикальных коллекторов с воздушными затворами, допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны.
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
- к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, группу горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
Таким образом у нас получается горизонтальный коллектор не на чердаке или тех. этаже, а на верхнем этаже(жилом) и к нему присоединяется более 5 вертикальных коллекторов с воздушными затворами, т.е. данное решение в корне неверно или мы можем сделать подобным образом с присоединением вертикальных коллекторов с затвором к горизонтальному коллектору через противопожарные клапаны?
Заранее благодарен.


Красный шрифт, по умолчанию, на форумах - за модераторами.
Зольников Михаил
Цитата
т.е. данное решение в корне неверно

- а как проект прошел экспертизу?