На старости лет дали высотку проектировать, вылезли ровно те же самые проблемы, пришлось разбираться самому
Пришлось напрячься, но разобрался
Дано
Примерно такая же ситуация, здание 20+ этажей, начиная с этажа в районе 16 и выше наблюдается превышение допустимого перепада 70 Па между ЛШ и зданием
Т.к. в расчетах ЛШ это по сути камера статического давления (КСД), то давление на стенки шахты одинаковое во всех точках, и если оно будет изменяться, то это будет происходить во всех точках шахты. Разница перепадов на дверях шахты, получается из-за изменения давления вне шахты. Соответственно, в ситуации, когда на 1 этаже у вас перепад 20 Па, а на последнем 100 Па, сброс давления из шахты в верхней точке через КИД, приведет к точно такому же "сбросу" в нижней части
Верх 100 Па
Низ 20 Па
Сбросили КИДом сверху до 80 Па, получили 0 внизу шахты
В общем КИД для локального сброса давления сверху не сработает, он сбросит давление везде
Распределенная подача для ЛШ так же ничего не даст. Это КСД, без линейных потерь давления. С какой стороны воздух не подавай, давление останется равномерным по всей высоте.
Таки а что делать?!
А вот что. Если взглянуть на табличку расчета КВМ-Дыма из первого поста, то перепад в 110 Па это перепад между ЛШ и коридором. Который в КВМе используется для расчета утечек через два последовательных сопротивления: 1 двери ЛШ - 2 двери лифтового холла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдесь эти сопротивления приводятся к общей "суммарной характеристике удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовой шахты и лифтового холла"
И мы делаем расчет для системы:
"ЛШ с давлением P1" - сопротивление узла "дверь ЛШ + дверь холла" - "коридор с давлением P2"
Для расчета утечек здесь все правильно, но в этих формулах потерялся холл. А двери лифта у нас в холл открываются, а не в коридор. На работу дверей лифта оказывает влияние перепад давления "ЛШ-холл", а не "ЛШ-коридор"
Поэтому, для определения перепада давления на двери лифта, надо найти давление в лифтовом холле
Для этого упрощенную расчетную модель этого узла надо разупростить до:
"ЛШ с давлением P1" - "сопротивление дверей ЛШ" - "холл с давлением Р2 " - "сопротивление дверей холла" - "коридор с давлением P3"
И найти давление в холле
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГде
Pлш - давление в ЛШ, Па
Ркор - давление в коридоре, Па
Sш - характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовой шахты, м3/кг
Sхолл - характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтового холла, м3/кг
Ну и если посчитать, то примерно, даже при обычных дверях, на последнем этаже перепад между ЛШ и холлом составит 15 Па. И между холлом и коридором 110-15 = 95 Па
Если дверь между холлом и ЛШ противопожарная, EIS 60 например, то давление в холле сравнивается с давлением в ЛШ. Перепад на двери холл-коридор 110 Па, что допустимо
Да, все это справедливо для ситуаций когда есть лифтовой холл. Если нет, то ничего не сделать. Холл выгораживать, других вариантов нет