lisiy29
Добрый день, коллеги!
Напомните, пожалуйста, где почитать, начиная с какой ширины дороги, требуется вторая ветка водопровода (с обеих сторон дороги) при проектировании водопровода для жилых кварталов.
Понимаю, логично, что при наличии широкой дороги, необходимо пускать водопровод с обеих её сторон, потому что рукав через широкое шоссе не перекинешь и пожар не потушишь.
Нужен именно норматив с пунктом, на который можно сослаться.
aminopower
Цитата(lisiy29 @ 12.1.2023, 10:29) *
Добрый день, коллеги!
Напомните, пожалуйста, где почитать, начиная с какой ширины дороги, требуется вторая ветка водопровода (с обеих сторон дороги) при проектировании водопровода для жилых кварталов.
Понимаю, логично, что при наличии широкой дороги, необходимо пускать водопровод с обеих её сторон, потому что рукав через широкое шоссе не перекинешь и пожар не потушишь.
Нужен именно норматив с пунктом, на который можно сослаться.

СП31.13330.2021 п.11.7.
lisiy29
Цитата(aminopower @ 12.1.2023, 10:36) *
СП31.13330.2021 п.11.7.


Благодарю сердечно!