baumanec
Добрый день!

От вибраций появилась негерметичность в резьбовой соединении ресивер - вентиль Rotalock.
Кто-нибудь защищал это соединение от самоотвинчивания при вибрациях? Какие есть проверенные подходы?
narkom
Красный фиксатор резьбы.
SSA
А прокладку заменить не пробовали? Уплотнение идет не по резьбе, а по прокладке. Прокладка из-за трения и фиксирует гайку.
Volander
Наверное все-таки нужно уже точно менять прокладку на роталоке и зафиксировать резьбу фиксатором резьбы. А возможно, что в начале эксплуатации их не протягивали. Но хотя это странно... У нас стоят роталоки на нагнетании и всасе и хотя бы какой-нибудь потек... годами все сухо и комфортно... Может быть роталок китайский какой? типа Becool? Немецкие AWA работают норм.