babbda
Коллеги, добрый день.

На -1 этаже имеется венткамера с установками подпора в тамбур-шлюзы подземной автостоянки. К воздухозаборной шахте подключено несколько установок подпора, каждая с нормально-закрытым противопожарным клапаном.

Правильно ли я понимаю, что огнестойкость воздухозаборной шахты в пределах венткамеры EI60 (согласно СП 7.13130.2013 п.7.17 б)?
И, в этом случае, для доступа в шахту недопустима установка обычной гермодвери и требуется огнестойкая гермодверь?

Огнестойких гермодверей не нашел. Можно ли заменить гермодверь на дымогазонепроницаемую противопожарную дверь?
ИОВ
Предлагаю читать весь СП 7, а не отдельные пункты выборочно.
В частности, по Вашему вопросу - последний абзац п. 6.18.