Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Маслоподъёмные петли (гнуть или паять)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
qmax44
Интересует на сплитах до 9 кВт.
Наружный блок выше внутреннего. На газовой трубе ставлю петли каждые 5м.
Диаметр газовой трубы от 9,52 до 12,7.

Вот интересует, есть ли смысл покупать фасониной петли или лучше согнуть при монтаже?
SSA
А почему только на газовой трубе?
qmax44
Цитата(SSA @ 19.1.2023, 18:59) *
А почему только на газовой трубе?


Потому что газовая труба с восходящим потоком к компрессору наверху. А к чему вопрос?
Данный кондиционер работает только на охлаждение.
Но если бы был и обогрев, то думаю схема бы не изменилась - тогда газ бы шёл вниз по газовой трубе, а вверх масло бы растворённое в жидкостной трубе поднималось. Правильно, или есть ещё какие-то нюансы?
SSA
Мосна и так! rolleyes.gif

С техническими характеристиками по перепаду высот и длине трассы согласовали?
Volander
Я бы купил петли уже готовые из магазина. Если в наличии нет, то гнуть при помощи разных приблуд для труб (пружинка, трубогиб ручной или электромеханический). Если хочется паять, то под азотом.
v-david
к маслоподъемным петлям только одно требование, чтобы радиус гиба (внизу) был как можно меньше. А там хоть гните, хоть паяйте - без разницы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.