Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аэродинамика ПДВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
UNikilai
Доброго времени суток, фактически вопрос можно свести к обычной аэродинамике. Но суть такая - много этажей в здании, ответветвление-тройник-клапан на каждом этаже, при пожаре на самом нижнем этаже подсосы через клапана незначительны, но они таки есть, по стандартным формулам, Староверовым, Идельчикам, ВСНам такие тройники не посчитать - слишком большое соотношение расхода в стволе к мизерным подсосам, но возможо большее значение на КМС будет оказывать даже не соотношение расходов, думаю им можно пренебречь, а сама "неровность" в виде ответвлений на каждом этаже по габаритам примерно равным габаритам воздуховода-ствола.
Кто как это учитывает? Может кто-нибудь для себя делал математическое моделирование подобных тройников?
AGAG
ну вот зачем
нормально же считали

ВНИПУ увидит и запилит методичку на 20 трехэтажных формул
и будем мы считать с точность до тысячной паскаля((((
UNikilai
Ахаха, да это не особо наша инициатива - заказчики требуют аэродинимику и всякое, да и самому интересно
А замороченные расчеты наше все, слава экселю!
Composter
ну так можно взять кмс как внезапное сужение/расширение
UNikilai
Очень сомневаюсь - получатся огромные потери
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.