2023NEW
По данным за январь 2022г. наружняя t в среднем составела -10,5; t прямой нитки в среднем составела 82; t обратной нитки в среднем составела 63,6; расход воды м³ 10763/14,5; расход угля тн. 1162; G от Гкал 4579; работа котла №1 201 час; работа котла №2 372 часа;
Подскажите формулу расхода угля по промышленной котельной
Тепловед
Посмотрите МДК 4 - 05.2004. Правда, методика для коммунальных котельных, но, вдруг, найдете что - то полезное для себя.
Машинист
Лекции найдите, которые прогуляли. Там всё написано laugh.gif
Const82
А меня больше интересует кто в котельной еще 171 час в январе работал.
Машинист
Котельная промышленная, видимо, имели место технологические остановы котлов.
Siradjeddin
V=Q/ (B*η)
Расход топлива в единицу времени можно найти по формуле: V=Q/ (B*η). Где Q – тепловая мощность, кВт. B – теплотворная способность топлива, кВт*ч / кг (м3, кг, л) – см. таблицу. η – КПД теплогенератора, см. паспорт. Размерность V зависит от единицы измерения кол-ва топлива, м3/ч, кг/ч, л/ч. Если вместо Q подставить номинальную мощность теплогенератора в кВт, мы получим его номинальный расход топлива в час.

А вот табличка:
Const82
Цитата(Siradjeddin @ 27.1.2023, 11:38) *
V=Q/ (B*η)
Расход топлива в единицу времени можно найти по формуле: V=Q/ (B*η). Где Q – тепловая мощность, кВт. B – теплотворная способность топлива, кВт*ч / кг (м3, кг, л) – см. таблицу. η – КПД теплогенератора, см. паспорт. Размерность V зависит от единицы измерения кол-ва топлива, м3/ч, кг/ч, л/ч. Если вместо Q подставить номинальную мощность теплогенератора в кВт, мы получим его номинальный расход топлива в час.

А вот табличка:

Если что расход угля прямо в первом сообщении указан.
CNFHSQ
Цитата(Siradjeddin @ 27.1.2023, 11:38) *
А вот табличка:

странно, почему теплотворная способность бензина по таблице больше чем у керосина? Нам на воеенной кафедре внушали, что чем тяжелее топливо тем самолет пролетит дальше.
T-rex
Цитата(CNFHSQ @ 30.1.2023, 20:07) *
странно, почему теплотворная способность бензина по таблице больше чем у керосина? Нам на воеенной кафедре внушали, что чем тяжелее топливо тем самолет пролетит дальше.

Доля атомов водорода в молекулах бензина выше, чем в молекулах керосина, что по формуле Менделеева даёт соответствующий результат. Правда, это справедливо для массовых выражений количества горючки, а в таблице указаны литры
T-rex
Засомневался в правильности таблицы - похоже для бензина указана теплотворная способность на килограмм. Не нашел в Баратова, глянул в Википедию - теплотворная способность бензина 10600 ккал/кг. То есть табличка выше неправильная

Засомневался в правильности таблицы - похоже для бензина указана теплотворная способность на килограмм. Не нашел в Баратова, глянул в Википедию - теплотворная способность бензина 10600 ккал/кг. То есть табличка выше неправильная

И таки для водорода неверно указано - объемная теплота сгорания у него ниже, чем у перечисленных газов
2023NEW
Цитата(Тепловед @ 26.1.2023, 12:04) *
Посмотрите МДК 4 - 05.2004. Правда, методика для коммунальных котельных, но, вдруг, найдете что - то полезное для себя.


Спсибо, посмотрю