Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер замена воды на пропиленгликоль ПОМОГИТЕ!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Shalfei1
Добрый день.
Помогите разобраться в двух моментах.

1. Есть чиллер моноблок от бренда Midea (MCCH250A-SA3L) на 250кВт холодопроизводительности (данная холодопроизводительность рассчитана при Тнару 35С и холодоноситель вода 7/12), а если вместо воды будет использовать пропиленгликоль 40%, то у такого чиллера какая будет холодопроизводительность при замене воды на пропиленгликоль 40%. Насколько упадёт холодопроизводительность чиллера и можно ли её компенсировать как то?

2. Чиллер работает на 2 приточные установки с воздухоохладителями. И к данному чиллеру нужен гидромодуль, если характеристики насосов понятно какие брать и как посчитать, то бак аккумулятор нужен ли!? и как его рассчитать, если смотреть по паспорту чиллера то там приводится только рекомендация 10л на 1кВт холодопроизводительности. то это получается бак аккумулятор надо почти 2.5м3?? Или можно меньше? А если считать по кол-ву ступеней и задержке в 6 минут между работой то там вообще 4м3 почти получается. Как тогда правильно быть? А по рассчёту гидромодуля компании вообще подбирают что надо бак аккумулятор ставить 750л. То какому верить - 2.5м3 по рекомендуемые, 4м3 по расчёту или 750л в программе подбора гидромодуля??

Очень нужно, помогите хотя бы разобраться или ссылки-данные где об этом почитать. Сколько не гуглю всё время на какую-то некорректность попадаю.
327
1. А зачем переводить на гликоль? Консервируйте правильно на зиму, и проблем не будет.
Буквально пару тем вниз гляньте, там вроде обсуждалось.
2. Зачем? Какую задачу хотите решить установкой бака?

Вы тут на форуме погуглить, всё обсуждалось с 2000-х годов.
В библиотеке книжки умные выложены.
Vano
1. Обратитесь в техподдержку продавца чиллера.
Возможно продавцом была фирма Даичи.
Они запросят завод Мидеа или сами посчитают получаемую в результате холодопроизводительность.
Мы так как проектировщики при подборе чиллеров Мидеа делаем.
Будет лист подбора - у вас изменяться холодопроизводительность, массовый и объемный расходы холодоносителя.


Компенсировать падение холодопроизводительности - ну естественно установкой доп чиллера.
Или снижением нагрузки ....
SSA
Если на чиллере ППТО, то полностью слить воду будет проблематично.
AGAG
точно определить холодопроизводительность можно только у поставщика - все нужные коэффициенты и прочее большой секрет производителя)))
вряд ли падение будет ниже 200кВт - а может и совсем не быть если ТО с запасом был
Просто так заливать пропилен тоже нельзя нужно проверить всякие резинки и уплотнения - выдержат ли, и насосы тоже - если что слетят с гарантии на раз два

а по баку и 750 и 2,5 и 4 правильно - и не ставить то же правильно - все зависит от объема системы и принятого режима работы чиллера
чем больше объем тем реже он включается
327
Цитата(AGAG @ 27.1.2023, 10:24) *
точно определить холодопроизводительность можно только у поставщика - все нужные коэффициенты и прочее большой секрет производителя)))


Можно и по проге подбора теплообменников. Для ППТО падение до 35% грубо. Сейчас "поигрался" с wtk.
v-david
перевод на антифризы это гарантированная потеря производительности примерно на 20% для чиллеров внешней установки и примерно на 5-7% для чиллеров внутренней установки. Переходить на пропилен вообще категорически не рекомендую. Посмотрите последние редакции ОВК шного СП, раньше для АБК антифризы в контур доводчиков запрещались, сейчас кажется дали послабление, но точно не помню. Проблема потери производительности объясняется повышением вязкости и, как следствие, изменением характера движения теплоносителя в теплообменниках - поток ламинеризируется и теплообмен ухудшается. Отсюда и решение: надо увеличивать расход при замене на антифризы. А дальше за этим следует, как правило, замена насосов, а затем и замена теплообменников. Вам это надо?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.