Приравниваются ли установки с воздухо-воздушными теплоутилизаторами к установкам с рециркуляцией воздуха?
Такой вопрос возник на основании п. 7.10.18 (СП 60.13330.2020):
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, теплота воздуха которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха (в том числе в жилых и гостиничных зданиях, где предусматривается удаление воздуха из жилых комнат через кухни и санузлы), допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования приточных и приточно-вытяжных сблокированных систем, обслуживающих помещения жилых, общественных и административно-бытовых зданий с учетом 7.10.12 ‒ 7.10.17, 7.10.24.
А конкретно из-за п. 7.10.12:
Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности.
Эксперт дала замечание на совместное расположение оборудования на основании того, что п. 7.10.18 ссылается на п. 7.10.12, а это значит, что воздухо-воздушные теплоутилизаторы приравниваются к системам с рециркуляцией воздуха. Я не очень согласен с этим выводом, но может быть оно и так, хотел бы понять. Конечно, например, оборудование с роторными регенераторами, там ещё понятно, есть подмес небольшой, но в пластинчатых рекуператорах воздух вроде не пересекается...
Например, в одной венткамере установлены: приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, обслуживающая административно-бытовые помещения, в том числе категории В4, и приточная установка, которая обслуживает помещения общественного назначения. Возможно ли их совместное размещение?