Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет объема мокрого колодца
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Martin Riggs
Коллеги, доброго дня. Подскажите, такой вопрос.
Эксперт написал замечание. "Предоставить расчет спускаемого теплоносителя из трубопроводов тепловой сети, указать время спуска и обосновать объема мокрого колодца".
И что-то я впал в ступор. Если считать просто по объему заполняемой трубы на метраж, то, конечно, объем будет огромный (у меня 500-ка) никакого мокрого колодца не хвтатит. Обычно всегда закладывал стандартный колодец 1м диаметром и глубиной 3-4м. Подскажите, пожалуйста.
Бабай
Приветствую. Ну если вкратце, то объём колодца считается по самой большой трубе в трассе. Если у Вас сотка, то считаете на сотку. Время спуска, если память не изменяет - 20 минут. Соответственно берёте диаметр спускного крана и делите объём на максимальную пропускную способность (кран не должен быть меньше Ду20). Это прописано в СП по теплосетям.
GreyBrain
СП 124

10.19 Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать, исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секционированного участка (одного трубопровода):
для трубопроводов Dу меньше (включительно) 300 мм – не более 2 часов;
Dy = 350 – 500 не более 4 часов;
Dy больше (включительно) 600 – не более 5 часов.
Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в указанные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные спускные устройства.
Если заполнение отдельных секционированных участков не обеспечивается в указанные сроки при максимальных расходах воды, приведенных в 6.16, то должны быть уменьшены расстояния между секционирующими задвижками.
Siradjeddin
Двадцать метров колодезь будете копать? Читайте про сбросные колодцы. Он примерно 2-2,5 метров глубиной, с переливом остывшей воды в ливневую канализацию или на рельеф насосом.
GreyBrain
Цитата(Siradjeddin @ 31.1.2023, 18:27) *
Двадцать метров колодезь будете копать? Читайте про сбросные колодцы. Он примерно 2-2,5 метров глубиной, с переливом остывшей воды в ливневую канализацию или на рельеф насосом.

Согласен, достаточно обеспечить охлаждение воды из тепловой сети , и насосом перекачивать в канализацию.

На рельеф нельзя организовывать слив тепловой сети, но все так делают...
Martin Riggs
Цитата(Бабай @ 31.1.2023, 13:53) *
Приветствую. Ну если вкратце, то объём колодца считается по самой большой трубе в трассе. Если у Вас сотка, то считаете на сотку. Время спуска, если память не изменяет - 20 минут. Соответственно берёте диаметр спускного крана и делите объём на максимальную пропускную способность (кран не должен быть меньше Ду20). Это прописано в СП по теплосетям.

Если позволите, можно поподробнее. У меня труб 500-ка. В пределах участка ее 40тр.м. Общий объем таким образом - 16,32м3. Спусник по старому снипу должен быть 150мм. Время спуска по СП124 до 4-ех часов. Максимальная пропускная способность шарового крана Ду150 около 1000м3/ч. Как все таки при имеющихся данных посчитать объем колодца? Расчет нужен чисто фиктивный, и я и эксперт мы прекрасно понимаем, что стандартного колодца вполне достаточно, но нужно обосновать...
GreyBrain
Две трубы по 16,23 м3. Одна труба ~ 8 м3. Соотв. берем по максимуму. Спуск 4 часа 8 м3/ 4 часа = 2 м3/ч. на одну трубу.

Расход 2струи х 2 м3/ч. 2 м3/ч спокойно пропускает труба Ду 25 (мин. диаметр спускника по СП 124). Расход часовой ~4 м3/ч. Берем дренажный насос типа ГНОМ 7-7 рабочий диапазон 2-8 м, расход 8-11 м3/ч. Емкость колодца примем ~4.8 м3 (3 кольца 1,5 м диаметр). В рабочей документации указать, что в случае аварийной ситуации охлаждение воды в колодце до раб. темп. насоса меньше 60 градусов осуществляется эксплуатирующей организацией путем налива в колодец воды из водопровода или автоцистерны.

Ну и соотв. не в случае аварии спуск теплоносителя производится после отстывания теплоносителя ниже 60 °С (для такого насоса)
aminopower
Цитата(GreyBrain @ 1.2.2023, 15:29) *
Спуск 4 часа 8 м3/ 4 часа = 2 м3/ч. на одну трубу.

Интересно, пьезометрический напор в расчете расхода на свободное истечение никак не участвует?
GreyBrain
Цитата(aminopower @ 1.2.2023, 16:48) *
Интересно, пьезометрический напор в расчете расхода на свободное истечение никак не участвует?

aminopower, я вас глубоко уважаю за вашу компетентность. И понимаю что тут он (пьезометрический напор) участвует.

1. Автор не дал ни разрез, ни план.

2. Никто из эксплуат. орг-ии не будет спускник открывать на полную, я понимаю что в плохом случае, если открывать на полную спусник расход с него может довольно быстро заполнить колодец. Но ещё раз, спуск теплоносителя производится людьми, контролирующими процесс
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.