Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обоснование расхода воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Assad136
Здравствуйте. Начинающий проектировщик. Замечание от экспертизы "Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод. ст. (0,2 МПа). (СП30.13330.2020 п.8.21)
Необходимо обосновать расход установки повышения давления 3,3 м³/час" , установка Джилекс «ДЖАМБО» 55/35 П-18, перекачивает из емкости во внутреннюю сеть водоснабжение лаборатории, в лаборатории 4 умывальника и унитаз. Менять установку уже не можем, заказчик ее купил. Как обосновать этот расход, помогите пожалуйста.

aminopower
Цитата(Assad136 @ 14.2.2023, 11:01) *
Как обосновать этот расход, помогите пожалуйста.

Обосновать расход расчетом по СП30.13330.2020.
Assad136
По расчету расход не получается обосновать
инж323
Если деньги у зака коммерческие то можно цифру расхода включить в Задание на проектирование.
Если деньги бюджетные, то попадалово уже сделано и зак подставился под нарушение Бюджетного кодекса и штраф. Это не хищение, а нецелевое использование и может обернуться наказаниями.
SV_vrn
Цитата(Assad136 @ 14.2.2023, 11:13) *
По расчету расход не получается обосновать

и каковы же результаты этого расчета?
какой расход и напор насоса вам требуется?
и какой напор обеспечивает это чудо джамбо при требуемом расходе?

а я бы на месте эксперта кстати докопался бы до количества резервных насосов smile.gif))
Assad136
Цитата(SV_vrn @ 14.2.2023, 12:39) *
и каковы же результаты этого расчета?
какой расход и напор насоса вам требуется?
и какой напор обеспечивает это чудо джамбо при требуемом расходе?

а я бы на месте эксперта кстати докопался бы до количества резервных насосов smile.gif))


с резервными насосами решили вопрос с экспертном. На хоз-бытовые нужны по расчету 0.2м3/сут, забор из еврокуба. Напор на хоз.бытовые 12.3 м.в.с., установка до 35 м.в.с. обеспечивает, эксперт сказал она подходит для поддержания необходимого давления
alexandrpjatkov
Цитата(Assad136 @ 14.2.2023, 16:37) *
с резервными насосами решили вопрос с экспертном. На хоз-бытовые нужны по расчету 0.2м3/сут, забор из еврокуба. Напор на хоз.бытовые 12.3 м.в.с., установка до 35 м.в.с. обеспечивает, эксперт сказал она подходит для поддержания необходимого давления

35 метров это при необходимом вам расходе или впринципе напор что установка выдать может? (см характеристики напор-подача)
shooma4
Цитата(Assad136 @ 14.2.2023, 14:37) *
с резервными насосами решили вопрос с экспертном. На хоз-бытовые нужны по расчету 0.2м3/сут, забор из еврокуба. Напор на хоз.бытовые 12.3 м.в.с., установка до 35 м.в.с. обеспечивает, эксперт сказал она подходит для поддержания необходимого давления


12.3(если это потери по длине, местные и высота)+20(св. напор у прибора)=32.3 м.в.с., т.е. по напору установка подходит. По расходу конечно перебор, но это не значит что работать не будет. Просто при одном открытом кране (0,13 л/с) давление на нем будет больше 20 м.в.с. Если это беспокоит, поставьте регуляторы давления перед приборами. Мне кажется у вас тут нет проблем.
nick2
беда в том, что эксперт мыслит глобальными нормами. когда насос работает на постоянку, не отключаясь, когда это водоснабжение непрерывного потребления.
глобальный СНиП не учитывает локальной малой установки.


объяснить эксперту, что на насосной станции установлена регулирующая автоматика, которая контролирует давление в определенном диапазоне.
а расход указанный - это расход для рабочей точки насосной станции. он должен быть несколько выше требуемого, чтобы его (расход) обеспечить.

Автомобиль может развить скорость до 180 км/час.
но это не значит, что он будет постоянно двигаться с такой скоростью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.