Добрый день, не получилось найти ответа в теме про вентиляцию архива, хотелось бы уточнить
Для примера: есть помещение архива объемом 1000м3. Технолог написал что кратность вентиляции 2 крата ( тут все ясно и понятно). А потом следующее предложение "кратность рециркуляции 2-3". Как это вообще можно понимать? Если в моем случае по кратности воздухообмен 2000/2000 (плюс у меня будет воздушное отопление) как мне принять рециркуляцию? И еще вопрос, при рециркуляции что закладывать для очистки воздуха? обычные вентиляционные фильтры или что то посерьезнее?
Амиго
Для отопления 2 крат обычно мало. По опыту 4 минимум.