Исходные данные: производственное помещение с категорией работ IIа, район Московская область.
1. Принимаем параметры микроклимата в помещении. По СП 60.13330.2020 п. 5.1. Тут возникает первый вопрос. В предыдущей редакции СП было:
Цитата
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений,
для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами)
следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для
обеспечения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в пределах
допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами)
следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для
обеспечения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в пределах
допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
Стало:
Цитата
5.1 Параметры микроклимата помещений (кроме помещений, для которых они
установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494,
ГОСТ 12.1.005, и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения температуры воздуха,
результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости
движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах
помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494,
ГОСТ 12.1.005, и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения температуры воздуха,
результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости
движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах
помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
То есть теперь этот пункт обязателен и при кондиционировании помещений?
2. По подпункту б) в ХПГ:
Цитата
б) в холодный период года в обслуживаемой зоне общественных и административнобытовых зданий или в рабочей зоне производственных помещений – температуру воздуха
минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков теплоты в помещениях
или в пределах допустимых параметров в помещениях с избытками теплоты. В
производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного работающего допускается
обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и
более низкую (но не ниже 10 °C) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах;
минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков теплоты в помещениях
или в пределах допустимых параметров в помещениях с избытками теплоты. В
производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного работающего допускается
обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и
более низкую (но не ниже 10 °C) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах;
Т.к. СанПиН 2.2.4.548 недействительный, руководствуемся табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21. Для категории работ IIа минимальная из допустимых 17 оС, по ГОСТ 12.1.005 также 17 оС
3. По подпункту в) в ТПГ:
Цитата
в) в теплый период года в обслуживаемой или рабочей зоне помещений при наличии
избытков теплоты ‒ температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более
чем на 3 °C для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на
4 °C для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха
(параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б, а при
отсутствии избытков теплоты – температуру воздуха в пределах допустимых температур;
избытков теплоты ‒ температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более
чем на 3 °C для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на
4 °C для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха
(параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б, а при
отсутствии избытков теплоты – температуру воздуха в пределах допустимых температур;
По СанПиН 1.2.3685-21 диапазон допустимых значений температур от +18 до +27 оС, По ГОСТ 12.1.005 аналогично. При этом есть ограничение в 3 градуса выше наружной температуры (для Москвы +23 оС), следовательно принимаем +26 оС.
4. Допустим мы решили применить для данного помещения приточную установку с секцией фреонового охлаждения. Будет ли данная система считаться системой кондиционирования воздуха, или, исходя из определения, системой кондиционирования будет считаться только система, поддерживающая оптимальные параметры микроклимата? А если в дополнение к системе вентиляции предусмотреть систему кондиционирования на базе сплит-систем для ассимляции теплопритоков? Какие параметры наружного воздуха необходимо принять (для систем кондиционирования или для систем вентиляции), если нет задачи поддерживать оптимальные параметры микроклимата?
5. Очень часто в ТЗ от заказчика по системам ОВиК есть только только один пункт - обеспечить параметры микроклимата согласно нормативной документации. Как в таком случае вы выбираете что предусмотреть, систему кондиционирования или обойтись одной лишь вентиляцией (не говорю про случаи с огромными теплопритоками, там понятно, что без системы кондициониорования не обойтись)? Получается очень часто, что исходя из нормативной документации мы обязаны обеспечить в ТПГ +27 оС, что кажется слишком высокой температурой для обеспечения нормального трудового процесса, и подсонательно хочется применить систему кондиционирования. Достаточно ли письма от заказчика для обоснования экспертизе принятых решений, или необходимо править ТЗ?
6. Если все же выходить на систему кондиционирования, в ГОСТ и СанПиН есть небольшие отличия по диапазону оптимальных температур. Принимать во внимание оба документа? Также в СП 60 есть таблица Д.2 с допустимыми отклонениями температур приточного воздуха на входе в рабочую зону. Однако все отклонения приведены для допустимых параметров микроклимата. Получается для систем кондиционирования не должно быть отклонения температуры приточного воздуха на входе в рабочую зону?