Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли расположить вент оборудование на чердаке?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ivan_frank
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Попался объект - дом из клееного бруса (и сруб) - можно ли в нем расположить вентоборудование на чердаке?
Интересует именно нормы или нужно как то выгораживать венткамеру?
ИОВ
Цитата(Ivan_frank @ 3.3.2023, 17:00) *
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Попался объект - дом из клееного бруса (и сруб) - можно ли в нем расположить вентоборудование на чердаке?
Интересует именно нормы или нужно как то выгораживать венткамеру?

Если не выгораживать, то весь чердак становится венткамерой со всеми вытекающими требованиями/указаниями по венткамерам по СП 60 и СП 7.
О размещении оборудования см. п. 7.10.1 и п. 7.10.3 СП 60...2020 - там нет указаний/допущений по установке открыто на чердаке.


Ivan_frank
Понял, спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.