Conter L
Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста следует ли при гидравлическом расчёте внутреннего водоснабжения многоэтажного дома выяснять потери ближнего кольца и дальнего кольца с целью установить процент невязки потерь напора колец.
ВКшник
Цитата(Conter L @ 13.3.2023, 19:21) *
Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста следует ли при гидравлическом расчёте внутреннего водоснабжения многоэтажного дома выяснять потери ближнего кольца и дальнего кольца с целью установить процент невязки потерь напора колец.

Данный расчет называется - гидравлический расчёт гвс в режиме циркуляции. Делать его или нет это уже на вашей совести и ответственности проверяющих)
svoroponov
Это надо делать. Вы проверите устойчивость циркуляции по всем циркуляционным стоякам (нужна или не нужна балансировка или можно внести изменения в диаметры труб для не допуска опрокидывания системы для верхних этажей.) и правильно определите напор насоса , необходимого для циркуляции.
Conter L
Это надо делать. Вы проверите устойчивость циркуляции по всем циркуляционным стоякам (нужна или не нужна балансировка или можно внести изменения в диаметры труб для не допуска опрокидывания системы для верхних этажей.) и правильно определите напор насоса , необходимого для циркуляции.
Да для режима циркуляции ГВС действительно нужно делать чтобы выяснить невязку,но в методичке госстроя МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ при расчёте холодного водоснабжения на стр.60 есть таблица Таблица 11 – Гидравлический расчет трубопроводов холодной воды на участке от ввода в здание до наиболее удаленного
стояка №6. Тут всё понятно и тут же на стр.62 есть таблица Гидравлический расчет трубопроводов холодной воды на участке от ввода в здание до наиболее приближенного стояка №1 . Вопрос: зачем и для чего?
пользователь
Здравстввуйте. Гидравлический расчет внутреннего водопровода (гвс, хвс). Возникла дискуссия:
Какой брать расход расчетного прибора на участке?
Варианты:
- из таблицы "Расходы санприборами". Соответственно душ в общежитии с душевыми в каждом номере будет иметь расход 0,09
- из таблицы "Нормы расхода потребителями", колонка "расход воды прибором". 0,14 .
При расчете расходов считаем расход воды прибором 0.14 ( в случае общежития). А что эта цифра означает если прибора с таким потреблением в общежитии нет?
Aerl
Цитата(пользователь @ 8.6.2023, 11:15) *
Здравстввуйте. Гидравлический расчет внутреннего водопровода (гвс, хвс). Возникла дискуссия:
Какой брать расход расчетного прибора на участке?
Варианты:
- из таблицы "Расходы санприборами". Соответственно душ в общежитии с душевыми в каждом номере будет иметь расход 0,09
- из таблицы "Нормы расхода потребителями", колонка "расход воды прибором". 0,14 .
При расчете расходов считаем расход воды прибором 0.14 ( в случае общежития). А что эта цифра означает если прибора с таким потреблением в общежитии нет?


с точки зрения логики, нужно брать расход самим сантехприбором.

q0 из таблицы "Нормы расхода потребителями" это расход так называемым эквивалентным прибором, не помню в чем там суть, но ранее он тоже высчитывался, сейчас значение табличное.

Для понимания это примерно средневзвешенный расход по всем приборам для данного потребителя. Можно покурить пособие к СНиП, там вроде было.