Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Решение проблемы, по затоплению подвала.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Avia18_08
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация: есть здания 5 этажей + подвал, на центральной улице города. Не жилое. Оно включено в комплекс зданий, 2 выходит на другую улицу.

Когда встаёт городской коллектор, в подвале начинает переть со всех выходов канализации. Также происходи и с засорением ливнёвки.

Как вы считаете, поможет ли установка в подвале КНС, с двумя автоматическими насосами с заглубление, ниже уровня пола?
Какой объем емкости стоит делать? Напорные трубы пойдут в коллектор, на другой улице.

Понятно, что это будет организовано в отдельном помещении.

Заранее благодарю!
nagger
Цитата(Avia18_08 @ 16.3.2023, 20:59) *
Когда встаёт городской коллектор, в подвале начинает переть со всех выходов канализации.

Что у тебя там за "выходы канализации" в подвале? "Входы" могут быть, это я понял бы, через ОК и задвижку с эл. приводом.
Avia18_08
Цитата(nagger @ 17.3.2023, 0:22) *
Что у тебя там за "выходы канализации" в подвале? "Входы" могут быть, это я понял бы, через ОК и задвижку с эл. приводом.


Санузел и 2 раковины.
Трубы от них чугунные и уходят в бетонный пол.
А на отметке - 300, от уровня пола уходит в приемный колодец.
Serg Ivanov
Цитата(Avia18_08 @ 17.3.2023, 3:52) *
Санузел и 2 раковины.
Трубы от них чугунные и уходят в бетонный пол.
А на отметке - 300, от уровня пола уходит в приемный колодец.

Подключение от них к выпуску через затвор HL710.EPC сделать гораздо проще и дешевле.
Цитата
В помощь проектным организациям ЗАО «Гипроздрав» разработал альбом типовых решений по установке и монтажу канализационных затворов с электроприводом: «Установка 2-х камерного канализационного затвора из ABS марки HL710.2EPC Д=100мм и HL715.2EPC Д=150мм на канализационной магистрали и в приямке». Данный альбом разработан по заказу австрийской фирмы «HL Hutterer & Lechner GmbH» и ООО «Интерма» и предлагается БЕСПЛАТНО в двух форматах: pdf и dwg. Для удобства работы с AutoCad, формат dwg был разработан в трех шрифтах: ARIAL, TIMES, ГОСТ Получить альбом можно на CD диске или в электронном виде обратившись в отдел HL по тел. +7 (495) 780-70-00 доб. 7940 или скачать на сайте www.interma.ru.
Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/al-bom-tip...giprozdrav-quot


Или Сололифт с подключением к стояку выше уровня люка ближайшего колодца.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2023, 12:06) *
Подключение от них к выпуску через затвор HL710.EPC сделать гораздо проще и дешевле.

А если клапан заклинит в самый неподходящий момент?
Может как вариант рассмотреть установку какого нибудь Сололифта или его аналога? Хотя конечно и он выйти из строя может.
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2023, 10:18) *
А если клапан заклинит в самый неподходящий момент?
Может как вариант рассмотреть установку какого нибудь Сололифта или его аналога? Хотя конечно и он выйти из строя может.

Можно закрывать и вручную. По нормам так.
Сололифт проще и надёжнее при врезке его напорной трубы выше уровня земли.
SV_vrn
Установка обратного клапана в данном случае не проще и неэффективна.
Чтобы его поставить на существующую трубу замоноличенную неизвестно как в пол - ее нужно еще найти, сделать на ней приямок и пр.... плюс ко всему клапан не даст возможность пользоваться этими приборами при подтоплении наружной сети.

Правильнее сделать отвод стоков от приборов в подвалах напорным способом. Необязательно делать даже общую КНС.
Можно обойтись отдельными установками (типа ушедших "сололифтов") и подключить их в сети здания которые идут с верхних этажей под потолком подвала, сделав петлю напорной трубой выше отметки люка колодца выпуска на наружной сети.

Как вариант можно вообще сделать подключения приборов в те же "выходы" из пола либо нарастив их стояками до отметки подключения выше уровня люка и качнув туда напорной установкой, либо тупо напорной трубой с петлей выше уровня люка.

Serg Ivanov
Цитата(SV_vrn @ 20.3.2023, 10:23) *
Правильнее сделать отвод стоков от приборов в подвалах напорным способом. Необязательно делать даже общую КНС.

Ну общая на дом КНС из-за двух раковин и унитаза - вообще бред.
А клапан позволяет пользоваться приборами в подвале и при отсутствии электричества. Можно закрывать его и вручную. Решать надо по месту.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2023, 12:28) *
А клапан позволяет пользоваться приборами в подвале и при отсутствии электричества. Можно закрывать его и вручную. Решать надо по месту.

Интерсно то, что подобное у автора происходит и при засорении ливневки (как я понял это у него все же отдельная сеть)
Цитата(Avia18_08 @ 16.3.2023, 22:59) *
...в подвале начинает переть со всех выходов канализации. Также происходи и с засорением ливнёвки.

Сталкивался со случаем когда при неработающей ливневке вода из стен бежала в подвале, но вот чтобы из сантехники-ни разу...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.