Fazer900
Здравстуйте, коллеги!
Прошу подсказки по следующей ситуации:
Имеется у нас на обслуживании 3х этажная квартира на 18-20 этаже и возникает вопрос до давлению холодной и горячей воды. На вводе в квартиру на 19м (отм. 62,25м) этаже статическое давление холодной воды - 1,7-2,4 бар, горячей - 1,5-2,2 бар в разные периоды времени. Произвел замер давления ХВС и ГВС в "лежаках" на тех. этаже на отм. 67.75м и получил: ХВС - 1,4 бар, ГВС - 1 бар в момент замера. Разница давлений как раз и соответствует приблизительной разности высот "лежака" и ввода в квартиру ~ 5 м.

Проблема в том, что в квартире установлены миникабинетные установки умягчения воды и высокопроизводительный обратный осомос для парогенератора и увлажнителя системы вентиляции, по паспорту минимальное рабочее давление умягчителя - 2 бар, а обратного осмоса 2,8 бар и при таком входном давлении эти установки работают, но производительность осмоса не номинальная, мягко говоря. Умягчители чувствуют себя более-менее, но все равно на них происходит падение давления в районе 0,4 бар и на выходе холодной воды из умягчителя уже имеем 1,5 бар приблизительно.

Схема системы ГВС в приложении на фотографии.

Вопрос такой: может быть у кого есть гидравлитческая схема водоснабжения на похожий дом, какое давление принято наверху на 20 м тех. этаже в "лежаках" ХВС и ГВС так называемых (место обозначено стрелкой на фотографии)? Нормально ли то, что, как я писал выше, давление холодной воды на верхнем тех. этаже 1,4 бар и горячей 1 бар и давление повышается за счет высоты столба жидкости в стояке? Получается, что чем ближе к 10 этажу квартира, тем у них ситуация с давлением лучше и жильцы не жалуются. Но на 19м этаже разница высот маленькая и напора, в данном случае не хватает. По проекту на всех квартирах установлены регуляторы давления на вводе.
Aerl
Цитата(Fazer900 @ 20.3.2023, 17:35) *
Здравстуйте, коллеги!
Прошу подсказки по следующей ситуации:
Имеется у нас на обслуживании 3х этажная квартира на 18-20 этаже и возникает вопрос до давлению холодной и горячей воды. На вводе в квартиру на 19м (отм. 62,25м) этаже статическое давление холодной воды - 1,7-2,4 бар, горячей - 1,5-2,2 бар в разные периоды времени. Произвел замер давления ХВС и ГВС в "лежаках" на тех. этаже на отм. 67.75м и получил: ХВС - 1,4 бар, ГВС - 1 бар в момент замера. Разница давлений как раз и соответствует приблизительной разности высот "лежака" и ввода в квартиру ~ 5 м.

Проблема в том, что в квартире установлены миникабинетные установки умягчения воды и высокопроизводительный обратный осомос для парогенератора и увлажнителя системы вентиляции, по паспорту минимальное рабочее давление умягчителя - 2 бар, а обратного осмоса 2,8 бар и при таком входном давлении эти установки работают, но производительность осмоса не номинальная, мягко говоря. Умягчители чувствуют себя более-менее, но все равно на них происходит падение давления в районе 0,4 бар и на выходе холодной воды из умягчителя уже имеем 1,5 бар приблизительно.

Схема системы ГВС в приложении на фотографии.

Вопрос такой: может быть у кого есть гидравлитческая схема водоснабжения на похожий дом, какое давление принято наверху на 20 м тех. этаже в "лежаках" ХВС и ГВС так называемых (место обозначено стрелкой на фотографии)? Нормально ли то, что, как я писал выше, давление холодной воды на верхнем тех. этаже 1,4 бар и горячей 1 бар и давление повышается за счет высоты столба жидкости в стояке? Получается, что чем ближе к 10 этажу квартира, тем у них ситуация с давлением лучше и жильцы не жалуются. Но на 19м этаже разница высот маленькая и напора, в данном случае не хватает. По проекту на всех квартирах установлены регуляторы давления на вводе.


В общем то нормальное давление. Сейчас по СП у потребителя д.б. напор 20м, в зависимости от года когда разрабатывалась документация напор вообще мог быть принят в районе 3х метров у потребителя.
Fazer900
Цитата(Aerl @ 21.3.2023, 8:16) *
В общем то нормальное давление. Сейчас по СП у потребителя д.б. напор 20м, в зависимости от года когда разрабатывалась документация напор вообще мог быть принят в районе 3х метров у потребителя.

Благодарю за ответ.
Год начала строительства 2008, проект ВК по СНиП 2.04.01-85*. Имеет ли смысл писать письмо в управляющую компанию с просьбой увелечения давления, к примеру, до 2,5 бар? Есть ли у них такая возможность и будет ли это укладываться, скажем так, в проектные значения в данной системе? Разница высот 11 этажа и тех. этажа 26 метров. Получается, что на 11 этаже давление будет в районе 5 бар при давлении 2,5 бар на верхнем тех. этаже.

Aerl
Цитата(Fazer900 @ 21.3.2023, 13:05) *
Благодарю за ответ.
Год начала строительства 2008, проект ВК по СНиП 2.04.01-85*. Имеет ли смысл писать письмо в управляющую компанию с просьбой увелечения давления, к примеру, до 2,5 бар? Есть ли у них такая возможность и будет ли это укладываться, скажем так, в проектные значения в данной системе? Разница высот 11 этажа и тех. этажа 26 метров. Получается, что на 11 этаже давление будет в районе 5 бар при давлении 2,5 бар на верхнем тех. этаже.


Тогда в принципе повезло, по СНиП 2.04.01-85* у прибора в р-не 3-5 м принимался напор.
5 бар на 11-м этаже не сильно страшно, ибо уже стоят регуляторы. А вот могут ли поднять давление УК нужно у них уточнять, но врят ли это возможно без замены насосной станции всей 2ой зоны