здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??
SSA
Хотелось бы прочитать, что Вы по мануалу делали для устранения ошибки.
devnull89
Цитата(incubus_15 @ 27.3.2023, 9:39) *
здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??



Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.
airwave
QUOTE (devnull89 @ 27.3.2023, 13:50) *
Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.


Надо его вытащить и разлепить)
Какой он там у Carrier? rolleyes.gif
v-david
кажется у кэрриера датчики термоэлектрические. Они не слипаются, может грязь?