Проектирую объект, а именно сбросной коллектор. Идет он 130 метров напорным трубопроводом, а в конце стоит колодец-гаситель напора и собственно ж/б оголовок. Так вот, для напорной сети я глубину прокладывания считаю по СП32: ГЗ = ГП (глубина промерзания) - 0.3м. Итого глубина промерзания у меня по изысканиям - 1.1 метр, я кладу трубу на 0.8 соответственно. На что эксперт мне говорит, что сбросной коллектор, не важно, напорный он или нет - надо считать по СП31, т.е. глубина заложения должна быть ГЗ = ГП + 0,3 + d трубы. Вот закусились и ни в какую он не хочет слушать мои доводы, что сбросной коллектор всегда делал по СП32 и никаких проблем не было. Рассудите нас пожалуйста. Не для эксперта, так хоть для себя узнаю кто ж прав из нас.