Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сбросной коллектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Yaro
Добрый день, товарищи! Закусился тут с экспертом по одному объекту, хочется узнать ваше мнение, кто ж из нас двоих прав.
Проектирую объект, а именно сбросной коллектор. Идет он 130 метров напорным трубопроводом, а в конце стоит колодец-гаситель напора и собственно ж/б оголовок. Так вот, для напорной сети я глубину прокладывания считаю по СП32: ГЗ = ГП (глубина промерзания) - 0.3м. Итого глубина промерзания у меня по изысканиям - 1.1 метр, я кладу трубу на 0.8 соответственно. На что эксперт мне говорит, что сбросной коллектор, не важно, напорный он или нет - надо считать по СП31, т.е. глубина заложения должна быть ГЗ = ГП + 0,3 + d трубы. Вот закусились и ни в какую он не хочет слушать мои доводы, что сбросной коллектор всегда делал по СП32 и никаких проблем не было. Рассудите нас пожалуйста. Не для эксперта, так хоть для себя узнаю кто ж прав из нас. unsure.gif
miter
Напорные сети проектируются по СП31, в СП32 глубины для самотечных сетей
Yaro
Цитата(miter @ 28.3.2023, 14:29) *
Напорные сети проектируются по СП31, в СП32 глубины для самотечных сетей

Оу.. Спасибо, значит всё же эксперт прав. Я почему-то считал, что сбросной коллектор всегда считается как канализация
nagger
Цитата(miter @ 28.3.2023, 14:29) *
Напорные сети проектируются по СП31, в СП32 глубины для самотечных сетей

Ссылку приведи, будь добр.
miter
Цитата(nagger @ 28.3.2023, 21:01) *
Ссылку приведи, будь добр.

Конкретного пункта не видел. В СП32 пишут про глубину лотка трубы - термин, применяемый для самотечных труб. Плюс банальная логика, что когда насосы не качают, вода стоит в напорных трубах и замерзнет, если труба проложена выше глубины промерзания.
nagger
Если трубы полимерные, можно прикрутить СП 399:
5.2.10 Минимальную глубину заложения трубопроводов водоснабжения следует принимать в соответствии с СП 31.13330. Уменьшение глубины заложения труб водопроводов и их прокладка в зоне отрицательных температур окружающей среды допускаются только в случае использования предварительно изолированных труб с саморегулирующимся греющим кабелем.
5.2.11 Минимальную глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать в соответствии с СП 32.13330. Самотечные трубопроводы канализации, прокладываемые наземно и в районах многолетне-мерзлых грунтов, должны быть выполнены из предварительно изолированных труб с саморегулирующимся греющим кабелем. Глубина заложения и конструкция труб напорной канализации должны определяться согласно 5.2.10.
Aerl
Цитата(miter @ 29.3.2023, 11:12) *
Конкретного пункта не видел. В СП32 пишут про глубину лотка трубы - термин, применяемый для самотечных труб. Плюс банальная логика, что когда насосы не качают, вода стоит в напорных трубах и замерзнет, если труба проложена выше глубины промерзания.


Как вариант, но он для сейсмики
СП 32.13330.2018, п.12.1.11