Добрый день! Есть такая ситуация, по расчету получается, что тепловые потери одного помещения вполовину меньше чем теплоотдача контура теплого водяного пола в этом помещении. Как бы вы поступили, сделали бы теплый пол только в половине помещения у наружной стены, сделали больший шаг или что- то другое?
Неверная логика в корне. Пол теплый делаете там, где надо, и уменьшаете расход теплоносителя через контуры с помощью балансировочных клапанов.
svoroponov
2.4.2023, 9:43
С помощью термостата с дистанционным датчиком в комнате можно просто включать , отключать эту петлю через клапан на ней .