Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный расход
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Bass-TLT63/ru
в пункте 9.2.2.3 ГОСТ Р 53491 2009 написано:
Qпр - минимальный циркуляционный расход на посетителя, при хлорировании в сочетании с УФ-обеззараживанием равен 1,8 м3/ч;
Для этого получается нам нужно количество мест в бассейне умножить на Qпр. Например 12 мест и объем бассейна 3,2 м3.
12х1,8 = 21,6 м3
Так же в соответствии с приложением 4 СП 2.1.3678-20 время полного водообмен для гидроаэромассажных бассейнов типа "джакузи", ванны с сидячими местами составляет не более 6 ч. (мне просто это нужно)
Из этого получаем что можно сделать время водообмена любое до 6 часов. возьмем например пол часа.
3,2/0,5 = 6,4 м3/ч.
Получается мне нужен насос большой производительностью, а мне нужен маленькой что бы фильтр подобрать поменьше. помогите........... helpsmilie.gif
Bass-TLT63/ru
Почему всем отвечают а мне нет( bang.gif bang.gif bang.gif blink.gif
speleos
Цитата(Bass-TLT63/ru @ 4.4.2023, 15:18) *
Почему всем отвечают а мне нет( bang.gif bang.gif bang.gif blink.gif


На этот вопрос вполне можно ответить самостоятельно. Надо просто вдумчиво прочитать ГОСТ и СанПиН. Ну и немножко в гидравлике шарить.
SV_vrn
Цитата(Bass-TLT63/ru @ 4.4.2023, 15:18) *
Почему всем отвечают а мне нет( bang.gif bang.gif bang.gif blink.gif

потому что это не форум и не курсы проектировщиков бассейнов.

да и вам с этим тоже наверно стоит завязывать. судя по обилию вопросов по любому поводу - не ваше это дело.
nick2
Цитата(Bass-TLT63/ru @ 31.3.2023, 16:55) *
в пункте 9.2.2.3 ГОСТ Р 53491 2009 написано:
Qпр - минимальный циркуляционный расход на посетителя, при хлорировании в сочетании с УФ-обеззараживанием равен 1,8 м3/ч;
Для этого получается нам нужно количество мест в бассейне умножить на Qпр. Например 12 мест и объем бассейна 3,2 м3.
12х1,8 = 21,6 м3
Так же в соответствии с приложением 4 СП 2.1.3678-20 время полного водообмен для гидроаэромассажных бассейнов типа "джакузи", ванны с сидячими местами составляет не более 6 ч. (мне просто это нужно)
Из этого получаем что можно сделать время водообмена любое до 6 часов. возьмем например пол часа.
3,2/0,5 = 6,4 м3/ч.
Получается мне нужен насос большой производительностью, а мне нужен маленькой что бы фильтр подобрать поменьше. помогите........... helpsmilie.gif


1. Прочитайте п.7.8 ГОСТ-2009.

Если у Вас гидромассажная ванна со своей водоподготовкой, то циркул.расход = 5-7 объемов ванны в час.

По объему ванны через кол-во посетителей: минимальный объем = 0,4м3 на одно сидячее место.

2. "Маленьким" фильтром большую ванну не обманешь. Когда качество воды оставит желать лучшего, Вам спасибо не скажут.
"Маленький" фильтр годится только для частника. Когда посещаемость - 1,5 человека в сутки.
инж323
" Например 12 мест и объем бассейна 3,2 м3." Какой очаровательный пример. Автор вы сами то поняли прелесть такого бассейна? Посетителей туда под автоматом загонять и стрелять по ногам, кто упираться станет?
Правильно вам посоветовали- бросьте вы это дело, не ваше оно.