Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пакет документов для шумоглушителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
dmitriy78
Коллеги, подскажите пожалуйста,
какой комплект документов требуется предоставить на шумоглушители, устанавливаемые на выхлопные трубы котлов модульной котельной
И какие нормативные документы такой список (отдельные его пункты) определяют.
инж323
Только сертификаты соответствия.
Подпадает это в пункт как и все прочие материалы и оборудование любого инженерного "центра"(ИТП, хладоцентры, котельные).
Замеры шумов могут иногда возникнуть, но это как правило только при возникновении подозрений на "а не слишком ли шумно от котельной, ибо жилье рядом".
dmitriy78
Цитата(инж323 @ 3.4.2023, 14:53) *
Только сертификаты соответствия.


Подскажите пожалуйста правовые основания такого требования.
Означает ли это, что производителю глушителей не достаточно, например, приложить к изделию паспорт Техпаспорт, где, например, указать "Соответсвует ГОСТ 31328-2006 «Межгосударственный стандарт Шум. Руководство по снижению шума глушителями». ". Он должен обратится в организацию по сертификации и получить необходимый сертификат?
инж323
Цитата(dmitriy78 @ 3.4.2023, 20:54) *
Подскажите пожалуйста правовые основания такого требования.
Означает ли это, что производителю глушителей не достаточно, например, приложить к изделию паспорт Техпаспорт, где, например, указать "Соответсвует ГОСТ 31328-2006 «Межгосударственный стандарт Шум. Руководство по снижению шума глушителями». ". Он должен обратится в организацию по сертификации и получить необходимый сертификат?

№ и прочую абревиатуру нормы про требование- проще в гугле набрать "формирование папки ИГАСН" и выплывут все документы с полным списком норм с требованиями.
и монтажная организация берет сертификат у поставщика, а тот у производителя. И лишь производитель должен идти его сертифицировать, хотя многие обходят это ксерокопированием чужого сертификата и в итоге.... на строке не так много народа желающего обнаружить, что вон те глушаки не такие, как по документам представленным установлены. А с самопалом сам сталкивался, но глушили честно, видать самопальщики честные были и только на сертификацию денег не нашли, а глушаки нормальные делали.
dmitriy78
К сожалению все поиски на тему "сертификация оборудования для котельных" заканчиваются выходом на документ
ТР ТС 032/2013 "О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
где в пп п) п. 3 где указано, что Настоящий технический регламент не распространяется на глушители шума выхлопа или всасывания газов
Поиск по "формирование папки ИГАСН" также не дает ответа на поставленный вопрос
инж323
Цитата(dmitriy78 @ 4.4.2023, 8:49) *
К сожалению все поиски на тему "сертификация оборудования для котельных" заканчиваются выходом на документ
ТР ТС 032/2013 "О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
где в пп п) п. 3 где указано, что Настоящий технический регламент не распространяется на глушители шума выхлопа или всасывания газов
Поиск по "формирование папки ИГАСН" также не дает ответа на поставленный вопрос

а у меня этот текст сразу дал массу ссылок и первая же попавшаяся
https://xn--80aalccoafpfcpgdfeii1bzaks8eyg5...uktsii-obektov/
Трудно искать, когда не знаешь что ищешь?
"11 Первичная исполнительная документация (СП 70.13330.2012, п.3.23):

Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства и т.д. удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;"
dmitriy78
Нет, не о том я спрашиваю.
Из приведенного вами не следует, что все оборудование котельной должно иметь "Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства...."
Или если следует, то мне интересно, где именно указано, что все оборудование котельной должно иметь перечисленные в СП 70.13330.2012, п.3.23 документы

Меня интересует каким конкретно документом регламентируется обязательность сертификации шумоглушителей и какие именно сертификаты, или иные документы (паспорта, свидетельства) должны к ним прилагаться производителем.
инж323
т.е. вам непонятно что "Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства и т.д. удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;"
Тогда говорите, что вашей фамилии в том списке нет и вам не надо представлять сертификат соответствия. Постарайтесь при этом быть убедительным.
dmitriy78
А вам понятно, что СП 70.13330.2012 называется "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" а не "ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ" и не "ШУМОГЛУШИТЕЛИ"?
инж323
Цитата(dmitriy78 @ 4.4.2023, 18:28) *
А вам понятно, что СП 70.13330.2012 называется "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" а не "ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ" и не "ШУМОГЛУШИТЕЛИ"?


Не сертифицируйте и всё тут. У самурая настоящего главное путь, а не результат.
dmitriy78
Да не в этом дело!
Послушайте, уважаемый коллега, мне подрядчик хочет вкорячить в котельную некие стальные болванки без документов, которые он выдает за шумоглушители. Я ему предлагаю предъявить документы к этим болванкам - он говорит нету документов, мамой клянусь, что шумоглушители, все хорошо. Мой интерес - доказать ему обратное и потребовать хоть что то подтверждающее что это не просто болванки, а шумоглушители и они могут быть на трубы котельной поставлены. И чтобы с него стребовать какую то бумажку, мне нужно аргументировать это требованиями законодательства.
Потому как РТН точно с меня потом спросит, где документы на эту шляпу и пункт предъявит, что они должны быть.
dmitriy78
Тему можно переименовать в "помоги себе сам" rolleyes.gif
Если вдруг кому интересен ответ.
На шумоглушитель должен иметься сертификат соответствия, полученный в порядке обязательной сертификации. Он проверяется на соответствие п.п. 4.10, 4.39, 5.2 ГОСТ Р 53321-2009. «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Правовое основание п. 301 «Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия». УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 304-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года N 1092-р)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.