Цитата(aksser @ 14.4.2023, 21:50)

так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. А по нормам в насосных станциях много разных нюансов : должно быть организованно рабочее место, трубы стальные и т.д. и т.п. Поэтому и спрашиваю есть ли норматив который говорит о том, что если в сооружение (помещение) устанавливается насос, то автоматически оно должно называться насосная станция и требования должны быть все по СП ?
Вы не можете найти нормы про размещение щитов силовых и автоматики для такого расположения насосной? Щиты при нем д.б. выше отметки земли. + Монтажный проем и существенный сервитут по земле на которой все это расположено и следовательно появится надземное сооружение и адрес и кадастровый номер земельного участка и только так зак сможет воплотить свои задумки, даже прикладывая существенные административные и финансовые рычаги. + мероприятия по дренированию, как от "своих" вод, так и внешних( дождь, паводок и подобное). Про освещение само собой и два ввода по электре, подьемные механизмы( не кран же вызывать на любую замену оборудования). Вобщем обрастает такое сооружение существенно всем требуемым для нормального функционирования, а не странный колодец 4х5 глубиной 3 метра. Как бы еще СУ не пришлось там сделать и ввод В1 и К1 самого сооружения с ВВ.