Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение вентиляторов подпора воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
lotus5
Здравствуйте.
Проектируем многоэтажный жилой с подвалом, через который будет выход на подземную автостоянку.
Т.е. лестница, лифт доходит до подвала, там ставим тамбур шлюз, в который надо сделать подпор воздуха в период пожара.
Можно ли установить вентиляторы подпора воздуха на кровле (над кухней или коридором квартиры) , если нет технического этажа?
Либо в подвале, но опять под кухней или коридором квартиры?
lotus5
Эх
Composter
Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты, мусоросборные камеры и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских организациях, учебными помещениями и другими помещениями с постоянным пребыванием людей; жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях, не допускается. Размещение инженерно-технических систем смежно, а также над и под указанными помещениями (кроме жилых) допускается при обеспечении в этих помещениях нормативных параметров шума и вибрации согласно таблицам 5.35 - 5.38 и пунктам 100 - 119 СанПиН 1.2.3685-21 путем устройства звукоизоляции ограждающих конструкций и виброзащиты инженерного оборудования, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330.
ИОВ
Цитата(lotus5 @ 17.4.2023, 14:34) *
Проектируем многоэтажный жилой с подвалом, через который будет выход на подземную автостоянку.
Т.е. лестница, лифт доходит до подвала, там ставим тамбур шлюз, в который надо сделать подпор воздуха в период пожара.
Можно ли установить вентиляторы подпора воздуха на кровле (над кухней или коридором квартиры) , если нет технического этажа?
Либо в подвале, но опять под кухней или коридором квартиры?

На кровле много места и не над квартирами, но размещать на кровле вентилятор для подпора в ТШ в подвале не логично - потеря полезной площади на всех этажах и завышение мощности эл. двигателя.
В подвале надо искать место под межквартирным коридором.
lotus5
А если разместить вентиляторы на фасаде дома?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.